电缆内部断点的准确查找方法,电容法查找电缆内部断点
来源:电工天下时间:2016-03-01 17:02:09 作者:老电工手机版>>
电缆内部断点的准确查找方法
方法包括:电笔寻迹法,针刺法,折弯法,方法可行但有很大局限性,电缆受潮,铠甲电缆无能为力。
一种较准确查找断点的新方法——电容法,电缆电缆相间总是存在分布电容的,利用这个电容去寻找从外表无法发现的断点,无论是铠甲的,潮湿的都不在话下,比如有50米4芯电缆有一相不通。
万用表测出红色线断,用万用表电容档测出AB电容2nf,AC电容3nf。
在电缆中分布电容是呈线性的,按比例就不难算出断点在距B点20米,距C点30米处。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明
10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间
电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27