辐照交联电力电缆的产品特点
来源:电工天下时间:2022-04-07 07:31:43 作者:老电工手机版>>
辐照交联电力电缆的主要特点,参考如下:
电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002。
辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。
通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到105度,辐照交联为物理交联方式,整个交联无水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于100PPM,绝缘纯度高。
辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时电缆具有重量轻、结构简单、敷设不受落差限制等特点。
常见的辐照交联电力电缆的规格型号,参考如下:
1、YJV、YJLV辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
2、YJY、YJLY辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;
3、YJV22、YJLV22辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆;
4、YJV23、YJLV23辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆;
5、YJV32、YJLV32辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆;
6、YJV33、YJLV33辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆;
7、VV、VLV、VY、VLY、YJV、YJLV、YJY、YJLY适用于室内外敷设,可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合,单芯电缆不允许敷设在磁性管道中;
8、VV22、VLV22、VV23、VLV23、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23敷设在室内、隧道、电缆沟,能承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力;
9、VV32、VLV32、VV33、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能承受一定的机械外力;
基本结构:导体-交联聚乙烯绝缘-内护套-钢带铠装-聚氯乙烯护套。
辐照交联聚烯烃(主要材料是聚乙烯)电线电缆主要用于耐热建筑线、汽车线、航空导线、机车线电线和电机电器引接线等。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
35kv电力电缆接头改善护套断开处电场分布的方法
在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法,主要有如下几种,供大家参考。胀喇叭口:在铅包切断处把(联创瑞诚)铅包边沿撬起,成喇叭状,其边沿要保持光滑、圆整、对称。
时间:2022-04-16 08:28:24
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品特点说明
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准:GB/T12706.2-2002),产品特点:采用全干式化学交联方法,使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯。
时间:2022-04-07 07:29:58
兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?
兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法,包括准备工作与测试步骤等,测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表,测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值。
时间:2021-09-27 09:14:56
电力电缆的防火防爆措施总结
电力电缆的防火防爆措施总结在电线电缆的使用过程中,由于安全措施不到位,会发生电缆爆炸起火的电气事故,需要认真总结电缆爆炸起火的原因,找到电缆火灾的扑救方法,并做
时间:2020-03-31 15:07:50
兆欧表测量10kV电力电缆的方法图解
兆欧表测量10kV电力电缆的方法,使用兆欧表测量10kV电力电缆的操作方法,将兆欧表水平放置,未接线前,做仪表外观检查及开路、短路试验,以确认兆欧表完好。
时间:2020-01-03 14:08:54
电力电缆护套管是什么,电线电缆护套管的施工安装要求
电力电缆护套管的分类,电线电缆护套管的施工安装要求,电力电缆护套管分为电缆护套管与电线护套管二大类,电力电缆护套管主要作用与安装要求。
时间:2016-05-15 15:56:30
常用低压电力电缆的型号与类型含义
低压电力电缆的型号与类型含义,电力电缆型号中的符号含义如表所示,常用的电力电缆按其绝缘和护套层的不同,主要有六种类型,包括油浸纸绝缘铅包电力电缆等。
时间:2016-03-11 02:17:39
- 上一篇:中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品特点说明
- 下一篇:高压电缆的常见规格和型号说明