怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?
来源:电工天下时间:2021-11-02 06:29:11编辑:老电工手机版>>
快速判断低压电动机的绝缘是否良好
低压(500)伏以下电动机的绝缘情况,一般用500伏绝缘摇表来检査,如果无绝缘测定器,又要迅速判断电动机的绝缘情况,那么可以用信号灯进行粗略判断。
判断方法:
将一只 220伏信号灯按图接线,然后进行通电,并做如下判断:
1、灯泡不亮,说明电动机的绝缘尚好,可以投入运行;
2、灯泡的灯丝发红,说明有漏电现象,电动机的绝缘轻微损坏。在生产不能中断的情况下,如果保护装置灵敏可靠,电动机可以暂时使用;
3、灯泡发光正常或很明亮,说明电动机的绝缘严重损坏,不能使用。否则可能发生短路崩烧事故。
同理,虚线表示可以检査电缆的绝缘情况。
相关问答
如何串联低压电容器组的放电电阻?
如何串联低压电容器组的放电电阻?为了保证停电时能可靠地自动放电,放电电阻应直接接在电容器组上,并且为放电电阻不应单独装设断路器或熔断器,下面具体来看下。
时间:2021-11-08 12:29:26
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
低压断路器合闸失灵怎么办?
低压断路器合闸失灵怎么办?手动操作的低压断路器,当合闸后触头不能闭合时,需要做以下检查,并根据具体情况进行处理,下面来了解下。
时间:2021-11-06 13:00:08
低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?
低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?当发现低压电器的铁芯粘住不释放时,可以对交、直流两种系统进行检查和处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:58:51
低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?
低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?当低压电器在运行中出现铁芯噪声太大的问题时,一般是直接更换,下面具体来了解下。
时间:2021-11-06 12:57:38
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:55:59
低压电器触头表面有损坏怎么办?
低压电器触头表面有损坏怎么办?当低压电器的触头表面有异物或不平整时,就会使触头接触不良,导致触头严重发热或闪络击穿,相关处理方法,一起来看下。
时间:2021-11-05 10:45:09
异步电动机定子统组接错线怎么办?
异步电动机定子统组接错线怎么办?异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
时间:2021-11-02 06:34:53
- 上一篇:电动机空载电流偏大或偏小怎么办?
- 下一篇:电动机的绝缘不良怎么办?