零线安全技术要求八点

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-22 09:26:28

有关零线的安全技术要求,保护接零时,零线在规定的位置必须进行重复接地接地线和零地线在短路电流下,应符合热稳定的要求,在接用零线保护时,不准与工作零线端相封接等。

零线的安全技术要求

1、保护接零措施只适用于三相四线和三相无线制中性点直接接地系统;

2、采用保护接零时,零线在规定的位置必须进行重复接地;

3、采用保护接零时,应确保零线链接不中断,零线上不得装接开关或熔断器

4、采用保护接零时,为保证自动切除线路故障段,接地线和零线的界面应保证在发生单相接地短路时,电压电网任一点的最小短路电流,不应小于最近处熔断器熔体额定电流的4倍(Q-1、Q-2、G-1级爆炸危险场所内为5倍)或不应小于自动开关瞬时或短延时动作电流的1.5倍。

接地线和零地线在短路电流下,应符合热稳定的要求。三相四线系统主干零线的截面,不得小于相线截面的1/2。

5、接至用电设备的保护零线应有足够的机械强度,应尽量按IEC标准选择零线的截面和材质,架空敷设的保护零线应选用截面不小于10MM平方的铜芯线,穿管敷设的保护零线应选用截面不小于4MM平方的铜芯线。若采用铝芯线,截面应按高一个等级选择。

6、为提高保护接零的可靠性,有条件的应采用IEC标准中的TN-S系统接零保护方式,即将380/220V供电系统中的工作零线(中线)和保护零线分开,采用三相无线制供电方式,将电气设备的金属外壳和专用保护零线线连接。

7、在同一台变压器供电的三相四线接零保护系统中,不允许将一部分电气设备的接地部位采用保护接零,而将另一部分电气设备的接地部位采用保护接地

8、单相三线式插座上的保护接零端,在接用零线保护时,不准与工作零线端相封接。

工作零线与保护零线应分别敷设。

这样,可以防止零线与相线偶然接反时发生电气设备金属外壳的带电危险,也可防止零线松脱、断落时使电气设备金属外壳有带电的危险。

    展开全文
    相关文章
    • 为什么零线不带电,为什么零线断掉后却会带电

      为什么零线不带电,为什么零线断掉后却会带电

      在电路中零线是不带电的,为什么会不带电,零线与火线、地线的区别是什么要,为什么火线带电而零线不带电,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-06-27 10:28:07

    • 引起零线带电的五种原因

      引起零线带电的五种原因

      有关零线带地的问题,什么原因引起的零线带电,是三相负荷不对称的原因,还是零线断线或接触不良的原因,这里电工天下小编总结了引起零线带电的五种原因,帮助大家分析下零线为什么会带电。

      时间:2020-06-27 10:13:18

    • 零线带电有什么危害

      零线带电有什么危害

      有关零线带电的危害,当线路中零线上带电时,所产生的危害有很多,比如可以缩短设备的使用寿命,可以引发触电事故等,零线带电的危害不止这一种,一起来了解下。

      时间:2020-06-27 10:04:13

    • 零线触电问题:手摸零线会不会触电

      零线触电问题:手摸零线会不会触电

      有关零线触电的问题,当用手摸零线时,会不会造成触电事故,与火线相比,摸零线究竟会不会引起触电,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-06-27 07:45:13

    • 火线、零线与地线的漏电特征

      火线、零线与地线的漏电特征

      有关电线漏电的特征,在火线漏电时,漏电保护器会跳闸,在零线漏电时,也会出现相似的特征,这里总结了火线、零线与地线的漏电特征,供大家参考。

      时间:2020-06-18 10:15:38

    • 零线发热跳闸的常见原因

      零线发热跳闸的常见原因

      有关零线发热跳闸的问题,当零线出现发热的情况时,就会容易跳闸,究竟是什么原因引起的,是零线太细了,还是零线氧化了,来看下零线跳闸的常见原因吧。

      时间:2020-06-17 09:22:45

    • 380V三相电零线与地线的区分方法

      380V三相电零线与地线的区分方法

      对380V三相电中的零线与地线,应该如何来分辨出来哪一根是零线,哪一根是地线,在分辨380V三相电零线与地线时,需要注意哪些问题,一起来看下。

      时间:2020-04-21 09:44:58

    • 照明开关为什么必须接在火线上

      照明开关为什么必须接在火线上

      有关照明开关接火线的问题,在安装照明开关时,一定要注意安全接线,照明开关必须接在火线上,而不能接在零线上,串接在火线上,是为了确保用电安全。

      时间:2020-04-17 11:54:14

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有