零火线都带电该怎么处理?
来源:电工天下时间:2022-05-11 09:13:30 作者:老电工手机版>>
零线和火线都有电,这种故障比较常见,零线、火线带电一般分为两种类型:
1、三相四线制或三相五线制的总零线带电
这种故障一般多数出在总零线的回路部位,如总零线于变压器中性点接触不良或断开,这种情况一般会出现在变压器的O点接线柱上或接地极处。
如果线路总零线断路或接触不良,零线于三相A、B、C火线间就会产生不同电压,可能会从几十伏到380伏。100伏以下很可能是中性点、接地极间接触不良氧化所致。如果火线与零线间电压达到380V,说明零线于中、接地极彻底的断开。
如果彻底的断开家用电器会产生不同反应,灯泡会特别亮、其他家用电器噪音升高,如遇到这种情况要立即停电停止使用,否则所有家用将遭受灭顶之灾。要拔打电话让供电部前来捡修。
2、支路零线断路(下户线或进户线)
支路零线断路与总零钱断路有明显区别,不论下户线或入户线零线断路,火线于零钱间没有电压,零线于地线间有电压最高时可能达到200左右或220V。
另一种现象是如果支路零线断路所有220Ⅴ的家用电器一律无法使用,因为零线断开了沒有回路。也不会烧坏家用电器。此时应找合格电工上门修理,千万不可自己动手以防触电。
以上是个人对总零线断路于分支零线断路,两种不同的断路产生不同的后果作初步觧译,以方便大家认识两种不同的零线断路,产生两种不同的后果,以便判断零线断路的故障点,处理此类故障时少走弯路,保护家用电器使用安全。
不论总零线、分支电路零线,如果断路后零线都会带电,分支线路不会影响其他电路的正常用电,只影响本分支线路。而总零线断路则影响正个的用电线路,如不及时处理,后果非常严重。
用测电笔和万能表测量去判断是总零线断路还是分支线路零线断路:
(1)用测电笔测量零线或火线都带电,而用万能表250Ⅴ交流电压档测量时却没有电压显示,这种现象初步断定是支路零线断路。
(2)用测电笔测量火线、零线都有电,而用万能表测量有电压显示,(从几十伏最高可达380伏)这种现象初步断定:总零线于变压器中性点接地线处断开或锈蚀。
以此就是判断是总零线断路还是分支零线断路的依据,希望对大家有所帮助。
相关文章
零线漏电导致家里电压升高怎么办
电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。
时间:2022-06-17 11:24:49
零线与地线严禁混用的几点要求
我们国家用电规范中对火线、零线、地线的颜色有明确规定,二者严禁进行混用,零线与火线、地线采用不同的颜色进行标识,在使用时也是严禁混用的,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 05:59:41
零线为什么带电,导致零线带电的原因有哪些
有关零线的知识,在电路中有零线、火线和地线,那么零线为什么带电,什么原因会导致零线上带电,导致人体与零线接触时,也会有触电的感觉,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-03-21 08:33:02
带电灭火时要注意哪些问题
在无法切断电源或不能肯定确已断电的情况下,此时需要实行带电灭火。带电灭火具有一定危险性,非万不得已不能采用,带电灭火时必须注意以下事项。
时间:2022-02-08 14:55:21
零线断路有什么危害,零线断路的预防措施有哪些
有关零线的安全使用问题,当电路中零线发生断路时会产生哪些危害,比如导致用户的用电设备烧坏,造成触电伤亡等,针对零线断路的预防措施有哪些,下面一起来看下。
时间:2022-01-25 06:01:39
排除法检查漏电步骤及火线漏电的解决方法
排除法检查漏电步骤及火线漏电的解决方法,当家里漏电时,可以用排除法检查漏电问题,排除法方便快捷、需要工具少,但只适用于火线漏电,不适合零线漏电。
时间:2021-12-25 05:52:24
带电水冲洗的安全规定有哪些?
带电水冲洗的安全规定,带电水冲洗一般应在良好天气时进行,带电水冲洗作业前,应掌握绝缘子的脏污情况,带电水冲洗用水的电阻率的具体要求,带电水冲洗应注意选择合适的冲洗方法等。
时间:2021-09-26 09:07:37
零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸
零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸,先上结论,无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,带漏电保护功能的空开会跳闸。
时间:2021-08-27 14:14:07