什么是安全电压?安全电压的等级与范围
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2015-10-13 14:31:08
什么是安全电压?
一、安全电压
安全电压是指人体接触电路而不致发生触电危险的电压。
安全电压范围内,无论直接电击,还是间接电击,对人身都不会造成伤害。
各国对于安全电压的规定是不尽相同的,最高的为65伏,最低的只有2.5伏,以50伏和25伏为安全电压者居多。
国际电工委员会规定安全电压的限定值为50伏,25伏以下电压可不考虑防止电击的安全措施。
我国的国家标准GB3805--2008规定:安全电压是防止触电事故而采用的特定电源供电的电压系列。我国规定的安全电压等级有42伏、36伏、24伏、12伏、6伏(工频有效值)五个等级,见表1-2.在一些具有触电危险的场所使用移动式或手持式电气设备时,为预防触电事故应用安全电压供电。
表
注意,不要认为安全电压就是绝对安全的。如果人体在汗湿、皮肤破裂等情况下长时间接触电源,即便是在安全电压下也可有可能发生电击伤害哦。
安全电压的口诀:
防止触电保安全,安全电压作电源;五个等级可选择,使用还得讲安全。
二、安全电压的范围
安全电压,是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是36V。(也可能是24V、12V AC/DC,36V最常见)
表2:
以工频电流为例,当1毫安左右的电流通过人体时,会产生麻刺等不舒服的感觉;10~30毫安的电流通过人体,会产生麻痹、剧痛、痉挛、血压升高、呼吸困难等症状,但通常不致有生命危险;电流达到50毫安以上,就会引起心室颤动而有生命危险;100毫安以上的电流,足以致人于死地。(以上限制在36V AC/DC以上的电压值)
三、我国安全电压等级
我国确定安全电压有42V 36V 24V 12V 6V五个额定等级。我国采用的安全电压以36V 12V居多。
高压:对地电压在250伏以上
低压:对地电压在250伏以下
安全电压:对地电压低于40伏(或42V)
安全电压值:36伏、24伏、12伏、(6伏)
习惯分类
35kV级及以下电压等级,称为配电电压;
110kV——220kV交流电压等级,称为高压;
245kV——750kV交流电压等级,称为超高压;
1000kV级以上交流电压等级,称为特高压。
交流电的高低压划分:
①对地电压大于250V为高电压;②凡额定电压大于1KV以上者为高压(常用)。
电压等级的标准的划分:
第一类:100V以下,主要用于安全照明、蓄电池及直流操作电源,36V的电压只作为潮湿工地和房屋的局部照明及电力负荷用。
第二类:100V与1000V间,主要用于电力及照明。
第三类:1000V以上的电压,主要用于发电机、送电线路、变压器及受电器。
“通过人体的电流大小决定于外加电压和人体电阻。……经验证明,只有不高于36伏的电压才是安全的。”我们常把36伏特以下的电压叫做安全电压。
为什么把36伏规定为安全电压的界限呢?原来人体通过5毫安以下的电流时,只产生“麻电”的感觉,没有危险。而人的干燥皮肤电阻一般在1万欧以上,在36伏特电压下,通过人体的电流在5毫安以下。所以,一般说来36伏的电压对人体是安全的。
注意,在潮湿的环境里,安全电压值应低于36伏。因为在这种环境下,人体皮肤的电阻变小,这时加在人体两部位之间的电压即使是36伏也是危险的。所以,这时应采用更低的24伏或12伏电压才安全。
四、人的安全电压是多少?
状况1:干燥的区域.干燥的皮肤.高电阻的地面,安全电压为50V。
状况2:潮湿的区域,安全电压为24V。
状况3:当人浸入水中时,例如在浴室,安全电压在12V以内。
所以浴室内的电器设备须接零外,还要将浴室内所有金属体连成一体,就不存在电位差,从而避免电击的可能。
五、什么是安全电压?安全电压是多少?
安全电压(safety voltage)是指不致使人直接致命或致残的而电压。安全电压与人体电阻是有关系的。人体电阻由体内电阻和皮肤电阻两部分组成。体内电阻约为500欧姆,与接触电压无关。皮肤电阻随皮肤表面的干湿洁污情况及接触面积而变。人体电阻一般取下限值1700欧姆,平均值为2000欧姆。由于安全电流为30MA,两者相乘,为大约50V,这个称为一般正常环境条件下允许持续接触的“安全特底电压”,现行国标GB 50054-1995《低压配电设计规范》也规定:“设备所在环境为正常环境,人身电击安全电压限值为50V”。
安全电压,是指不致使人直接致死或致残的电压。
根据生产和作业场所的特点,采用相应等级的安全电压,是防止发生触电伤亡事故的根本性措施。国家标准《安全电压》(GB3805——83)规定我国安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V,应根据作业场所、操作员条件、使用方式、供电方式、线路状况等因素选用。
一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是50V。
人体对电流的反映:
8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节)。
20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难。
50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤。
90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动。
本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
相关文章
怎么进行泄漏电流试验
泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。
时间:2022-07-20 21:07:50
只有电压没有电流会让人触电吗?
有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-23 09:31:41
大电流比高电压危险是什么原因
在生活中很多人根本搞不懂电对人体的危害途径和方式,尤其对于大电流和高电压的危害问题,更是有太多的人不明白其中的原因,那么为什么大电流比高电压危害,下面具体来了解下。
时间:2022-06-21 10:44:13
零线漏电导致家里电压升高怎么办
电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。
时间:2022-06-17 11:24:49
高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗?
在生活中经常会见一些触电现象,有的人触电后毫发无损,而有的人触电要么死亡,要么严重烧伤,那么高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗,下面与小编一起来了解下。
时间:2022-05-16 11:10:31
为什么低电压大电流对人体是致命的
为什么高电压小流对人体无害,但低电压大电流对人体致命?人体本身是一个电阻,那么Ⅰ=U/R的关系是成立的,也就是在人体电阻一定的情况下,电压越高电流越大,当超过安全电流就会发生触电事故。
时间:2022-05-16 11:09:19
剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号
二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
时间:2021-12-09 10:24:12
电压低对家用电器有没有损害?
电压低对家用电器有没有损害?家电压低至170Ⅴ以下就会影响部分电器的寿命,而对另外一些电器的寿命没有影响,下面具体来看下。
时间:2021-12-05 11:12:13