绝缘工具泄露电流的处理措施

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-11-13 09:14:29

有关绝缘工具泄露电流的处理措施,泄漏电流也是一种对人体伤害比较严重的电流,通过使用绝缘工具时对其表面进行擦拭,使其表面光洁干净,地电位作业示意图及有泄露电流时的等值电路。

绝缘工具泄露电流的处理措施

带电作业中,由各种绝缘杆、绳或者水柱等组成了带电体和接地体之间的各种通道。绝缘材料在内、外因素影响下,也会使通道流过一定的电流,习惯上把这种电流称之为泄漏电流。

泄漏电流也是一种对人体伤害比较严重的电流,尤其是经绝缘体表面通过的沿面电流。

可以通过使用绝缘工具时对其表面进行擦拭,使其表面光洁干净,达到尽可能地减少沿面电流的目的。如在地电位作业时,如果绝缘杆存在沿面电流时,其等值电路如图。

地电位作业示意图

地电位作业示意图及有泄露电流时的等值电路

各参数含义:
C、Ic——人体与带电体的电容及电容电流;

Uph——相电压;

R、IR——绝缘工具的电阻及流过它的绝缘电流;

Rr——人体电阻;

I’R、R’——绝缘工具的表面电阻及流过它的表面电流;

由于R与R’并联,使绝缘电阻减小,而带电体电压不变,所以通过人体的电流增大为IR+I’R,可能使人体受到伤害。

绝缘工具上的泄漏电流,主要指沿绝缘材料表面流过的电流,它是由外来杂质(水分、酸及其他)的离子式绝缘介质本身的离子移动所引起的。

在间接作业中,作业人员使用绝缘杆操作或安装某种绝缘工具时,人体与绝缘工具一般呈串联状态,因此从绝缘工具流过来的泄漏电流将全部通过人体入地。

绝缘工具的电阻远远大于人体电阻,因而电流由绝缘工具的电阻决定。

作业使用的环氧树脂类材料的电阻率都很高,体积电阻率一般都在1013Ω·cm以上,表面电阻系数也高达1013Ω。因此,绝缘工具在满足《国家电网公司电力安全工作规程》要求的长度下,泄漏电流只有几个微安,远远低于人体对工频交流电流的感知水平。

绝缘工具因受潮等原因,其体积电阻率及表面电阻率将可能下降两个数量级,泄漏电流将上升两个数量级,达到毫安级水平,会危及人身安全。因此,保持工具不受潮是非常重要的。

有一种防泄漏电流伤害的办法是采用泄漏报警器,并联在绝缘工具的尾部,并与大地相连。当泄漏电流达到整定值即发出警报,停止使用。

普通绝缘工具在湿度超过80%RH以上的环境中禁止使用,如需带电作业,则必须使用防潮型绝缘工具(防潮绝缘杆、防潮绳、防潮绝缘毯、防潮绝缘服等)。防潮工具内部、表面经过特殊处理,具有在潮湿气候下仍能保持很小的泄漏电流特性。

普通绝缘工具在雨天是禁止使用的。特殊的雨天操作杆,由于加装了一定数量的防雨罩,使绝缘杆有效长度内的泄漏路径大大延伸,并保持少数区段的绝缘不被雨淋湿。

因此,整个工具的泄漏电流得到有效控制,一般工作状态下的泄漏电流不会超过几百微安。

    相关文章
    • 1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法

      1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法

      1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法,3min工频耐压试验电压,500kV预试试验电压,330kV型式(出厂)试验电压,绝缘工具在3min工频耐压过程中无闪络、击穿或发热则为合格。

      时间:2021-04-17 07:49:17

    • 带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

      带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

      有关带电作业绝缘工具实验项目与检测标准,介绍了带电作业绝缘工具的试验标准的依据文件,各电压等级的绝缘工具试验项目和标准,带电作业工具的试验周期等。

      时间:2021-04-17 07:49:13

    • 什么是导体,什么是绝缘体,导体与绝缘体的区别

      什么是导体,什么是绝缘体,导体与绝缘体的区别

      导体与绝缘体的区别,什么是导体,什么是绝缘体,能够传导电的物体被称为电的导体,不能传导电的物体称为电的绝缘体,导体与绝缘体没有绝对的界线,当条件改变时,绝缘体也可能变成导体。

      时间:2021-03-13 07:26:53

    • 什么是电流,电流对人体的伤害程度多大

      什么是电流,电流对人体的伤害程度多大

      有关电流的小常识,什么是电流,电流对人体的伤害程度,直流电流与交流电流的区别,电压也叫电位差,是指电流从高电位处向低电位处,两个电位之差,电流是电子的定向移动形成的。

      时间:2021-03-13 07:26:52

    • 什么是触电,人为何会触电,人体的安全电流是多少

      什么是触电,人为何会触电,人体的安全电流是多少

      有关人体触电的知识,什么是触电,人为何会触电,人体的安全电流是多少,触电的本质就是电流通过人体,安全电流为10mA, 致命电流为50mA。

      时间:2021-03-13 07:26:51

    • 人体安全电流是多少?电流对人体的作用及伤害形式

      人体安全电流是多少?电流对人体的作用及伤害形式

      人体的安全电流是多少,安全电流及其相关因素,安全电流和安全电压,电流对人体的作用,电流对人体的伤害形式有三种,电击、电伤和电磁场伤害,不了解的朋友参考下。

      时间:2021-03-13 07:26:50

    • 人体对电流的感知,人体触电时电流的流向

      人体对电流的感知,人体触电时电流的流向

      有关人体触电的知识,人能感知的最低电流是多少,当电涌通过人体时,人会产生什么样的感觉,甚至会造成什么样的损害,人体触电时的电流走向是什么样的,一起来了解下。

      时间:2020-06-26 17:42:44

    • 什么是摆脱电流,摆脱电流的危害有哪些

      什么是摆脱电流,摆脱电流的危害有哪些

      有关摆脱电流的知识,介绍了什么是摆脱电流,对不同的人体来说,所能承受的摆脱电流的大小是多少,以及摆脱电流对人体的伤害有哪些,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-06-26 12:59:05

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有