零线和地线短接会不会跳闸

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-08-26 11:24:38

零线和地线短接跳闸

如果将零线和地线进行短接,那么无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,而带漏电保护功能的空开会跳闸。

零线和地线短接会不会跳闸

不带漏电保护功能的空开一般在过流或短路情况下跳闸,发生过流时开关内部的双金属片在大电流的作用下会发热,两种金属的热胀冷缩系数不同,所以会发生弯曲并波动弹簧片实现跳闸,当发生短路时主要靠反应快的电磁线圈来完成跳闸动作。

正常情况下,地线和零线都是零电位,即使存在一些差异,短路时也不会产生很大的电流,所以空开不会跳闸。

漏电保护器的动作依据是检测火线和零线电流是否相等,进入漏保的火线零线先要同时穿过检测环,单向供电火线和零线电流相等方向相反,由电流产生的磁场相互抵消,所以检测环没有电流输出。

当电路发生漏电时,所漏电流不从零线回流,就会使火线、零线电流失衡,检测环上有电流输出,经放大后驱动电磁铁完成跳闸动作。

    相关文章
    • 如何判断零线与地线?左零右火是什么意思?

      如何判断零线与地线?左零右火是什么意思?

      如何烦闷零线与地线的方法,按电工的操作规程来做接线,必须是左零右火,插座左边的孔是零线,右边的孔是火线,上边那个孔是地线。

      时间:2021-05-04 07:02:14

    • 家用单相电在总零线断后,用电器会烧坏吗?

      家用单相电在总零线断后,用电器会烧坏吗?

      家用单相电在总零线断后,用电器会烧坏吗?低压供电系统所接的单相设备连接着千家万户,家中单相在总零线断后,如果电气设备开关闭合,会造成用电器的烧坏。

      时间:2021-04-12 11:07:57

    • 零线与地线接反怎么办,示波器测量市电的方法

      零线与地线接反怎么办,示波器测量市电的方法

      有关零线和地线接反的问题,零线与地线接反怎么办,零线和地线区别,以及如何区分零线与火线的方法,用示波器测量市电的注意事项等。

      时间:2021-03-21 09:57:53

    • 火线与零线相碰就不跳闸了的原因分析

      火线与零线相碰就不跳闸了的原因分析

      火线与零线相碰就不跳闸了的原因分析 一般漏电开关跳闸有三种原因:短路跳闸、漏电跳闸和过载跳闸。如果漏电开关是不间断跳闸的,而不是马上跳闸,说明存在漏电或超载用电的可能,不存在短路的问题,如果是短路一送电就会马上跳闸。

      时间:2021-03-12 11:01:55

    • 零线跟地线之间存在220伏电压正常吗?

      零线跟地线之间存在220伏电压正常吗?

      有关零线和地线间电压大小的问题,零线跟地线之间存在220伏电压正常吗,在电线接线中单相线路零线与火线调错,单相线路接在两根火线上,或单相线路上零线断开会有什么后果,一起来看下。

      时间:2021-03-11 11:05:06

    • 知识分享2:零线和重复接地的几大作用

      知识分享2:零线和重复接地的几大作用

      知识分享2:零线和重复接地的几大作用 我国普遍采用TN低压配电系统,从变压器中性点引出的线叫中性线,就是常说的零线,主要用来接单相220V的负载,传载单相电流和三相不平衡电流,减小负载的中性点电位漂移。

      时间:2021-02-01 11:39:44

    • 零线断路什么原因,零线断路有哪些预防措施

      零线断路什么原因,零线断路有哪些预防措施

      零线断路什么原因,零线断路有哪些预防措施——在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称。

      时间:2021-02-01 10:48:52

    • 家庭用电中零线的安全接线方法

      家庭用电中零线的安全接线方法

      家庭用电中零线的安全接线方法 零线的安全接法 零线断路分两种情况,一般住宅是220V供电,由A/B/C三相之中任意一相和零线(中性线)入户。

      时间:2021-02-01 10:43:28

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有