带电火灾灭火的危害:带电火灾灭火要注意哪些问题

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-07-16 10:06:29

有关带电火灾灭火的危害,带电火灾灭火的注意问题,因各种原因而不能断电而需要带电灭火,选用不导电的灭火器如二氧化碳、干粉灭火器等,人与带电体保持必要安全距离。

一、带电火灾灭火的注意问题

发生火灾后,为防止火灾扩大,往往来不及断电或其他原因不能断电而需要带电灭火。

1、选用不导电的灭火器如二氧化碳、四氯化碳、干粉灭火器等。

2、人与带电体保持必要安全距离。

3、防止触电。

二、扑灭电气火灾的注意事项

扑灭电气火灾的注意事项

(1)一旦发生电气火灾,首要的任务是切断电源。而切断电源时,要防止紧急之中带负荷拉隔离开关或低压刀开关,发生弧光短路事故。

(2)发生火灾后,由于空气受热游离及烟薰,电气设备绝缘性能下降,所以在切断电源时,最好使用绝缘工具,以防人身触电。

(3)如果需要采取剪断电线的方法切除低压电源时,应使用带绝缘柄的工具,并考虑剪线后防止他人触电。

(4)情况危急或受条件限制必须带电灭火时则应注意:

①二氧化碳、干粉等灭火器所使用的灭火剂都是不导电的,可用来带电灭火;

②带电灭火时,灭火器本体、喷嘴及人体与带电体应保持一定的安全距离;

③使用二氧化碳灭火器时,应保证通风良好,要适当远离火区,并注意防止喷出的二氧化碳沾着皮肤。

三、电气设备发生火灾时,怎样切断电源?带电灭火时的注意事项

带电灭火时的注意事项

① 切断电源的位置要选择适当,防止切断电源后影响扑救工作的进行。

② 剪断电源的位置应在电源方向有支持物的附近,防止导线剪断后跌落在地上造成接地短路或有触电危险。

③ 切断电源时,火线和地线应在不同部位处分别剪断,以防止线路发生短路。

④ 在断开开关,刀闸时,应戴绝缘手套或使用绝缘拉杆操作。

⑤ 若燃烧情况已严重威胁临近的运行设备时,应联系停用上述设备。

带电灭火应注意

① 带电灭火应使用不导电的灭火装置,如二氧化碳、1211干粉灭火器。严禁使用水,泡沫灭火器等导电的灭火装置。

② 注意身体与周围带电设备的安全距离,防止身体各部分或使用的消防器具与有电部分直接接触或过分靠近而发生触电事故。带电灭火时,必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。

③ 灭火过程中若电气设备发生故障,在局部区域内会有跨步电压,放火人员进行上述范围时应穿绝缘,采用双脚并住跳跃的方法行走。

④ 带电灭火时,对有油的电气设备,可使用干燥干黄沙盖住火焰来进行灭火。

四、电气灭火注意事项

电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配电设备出现故障性释放的热能;如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。

扑救电气火灾存在着触电的危险,在扑救时应注意以下方式方法。

1、触电危险和断电

电气设备或电气线路发生火灾,如果没有及时切断电源,扑救人员身体或所持器械可能接触带电部分而造成触电事故。

因此,发现起火后,首先要设法切断电源。切断电源应注意以下几点:

(1) 火灾发生后,由于受潮和烟熏,开关设备绝缘能力降低,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作。

(2) 高压应先操作断路器而不应该先操作隔离开关切断电源,低压应先操作电磁启动器而不应该先操作刀开关切断电源,以免引起弧光短路。

(3) 切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。

(4) 剪断电线时,不同相的电线应在不同的部位剪断,以免造成短路。

剪断空中的电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防止电线剪后断落下来,造成接地短路和触电事故。

2、带电灭火安全要求

有时,为了争取灭火时间,防止火灾扩大,来不及断电;或因灭火、生产等需要,不能断电,则需要带电灭火。带电灭火须注意以下几点:

(1) 应按现场特点选择适当的灭火器。

二氧化碳灭火器、干粉灭火器的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火器的灭火剂(水溶液)有一定的导电性,不宜用于带电灭火。

(2) 用水枪灭火时宜采用喷雾水枪,这种水枪流过水柱的泄漏电流小,带电灭火比较安全。

用普通直流水枪灭火时,为防止通过水柱的泄漏电流通过人体,可以将水枪喷嘴接地;也可以让灭火人员穿戴绝缘手套、绝缘靴或穿戴均压服操作。

(3) 人体与带电体之间保持必要的安全距离。

用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离:电压为1OkV及其以下者不应小于3m,电压为220kV及其以上者不应小于5m。用二氧化碳等有不导电灭火剂的灭火器灭火时,机体、喷嘴至带电体的最小距离:电压为10kV者不应小于0.4m,电压为35kV者不应小于 0.6m 等。

(4) 对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过45度。

3、充油电气设备的灭火

充油电气设备的油,其闪点多在130~140℃之间,有较大的危险性。

如果只在该设备外部起火,可用二氧化碳、干粉灭火器带电灭火。如火势较大,应切断电源,并可用水灭火。如油箱破坏,喷油燃烧,火势很大时,除切断电源外,有事故储油坑的应设法将油放进储油坑,坑内和地面上的油火可用泡沫扑灭。

发电机和电动机等旋转电机起火时,为防止轴和轴承变形,可令其慢慢转动,用喷雾水灭火,并使其均匀冷却;也可用二氧化碳或蒸气灭火,但不宜用干粉、砂子或泥土灭火,以免损伤电气设备的绝缘。

    展开全文
    相关文章
    • 为什么零线不带电,为什么零线断掉后却会带电

      为什么零线不带电,为什么零线断掉后却会带电

      在电路中零线是不带电的,为什么会不带电,零线与火线、地线的区别是什么要,为什么火线带电而零线不带电,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-06-27 10:28:07

    • 引起零线带电的五种原因

      引起零线带电的五种原因

      有关零线带地的问题,什么原因引起的零线带电,是三相负荷不对称的原因,还是零线断线或接触不良的原因,这里电工天下小编总结了引起零线带电的五种原因,帮助大家分析下零线为什么会带电。

      时间:2020-06-27 10:13:18

    • 零线带电有什么危害

      零线带电有什么危害

      有关零线带电的危害,当线路中零线上带电时,所产生的危害有很多,比如可以缩短设备的使用寿命,可以引发触电事故等,零线带电的危害不止这一种,一起来了解下。

      时间:2020-06-27 10:04:13

    • 电气线路火灾原因与防火措施图解

      电气线路火灾原因与防火措施图解

      有关电气线路火灾原因与防火措施,火灾原因主要是短路、过载运行、接触电阻过大等,架空线路与屋内布线的防火措施,电缆的防火措施。

      时间:2020-01-16 06:41:44

    • 低压配电系统火灾的原因与防范措施

      低压配电系统火灾防范措施

      低压配电系统火灾的原因与防范措施,引发电气火灾的原因,有短路、过负荷、接触不良、漏电、灯具和电热器具引燃可燃物等,分析了漏电的火灾危险性,漏电引起火灾的原因,漏电火灾的防范措施。

      时间:2019-12-16 11:03:16

    • 电气线路非正常漏电引发火灾的问题

      电气线路非正常漏电引发火灾的问题

      电气线路非正常漏电引发火灾的问题,绝缘层介质特性及分布电容的影响,存在漏电流,线路正常时绝缘电阻及分布电容对地漏电,线路非正常对地漏电,线路绝缘性能遭损害产生非正常漏电的主要原因。

      时间:2019-12-06 06:33:59

    • 电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救

      电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救

      电气火灾的特性与火灾扑救方法,电气火灾的特殊性,从灭火扑救角度考虑,一要保证扑救人员的安全,二要及时采取正确的方法扑救,采取断电措施,防止扑救人员触电,带电灭火的安全技术要求与注意事项。

      时间:2019-11-11 09:42:17

    • 家用电器发生火灾的处理措施

      家用电器发生火灾的处理措施

      有关家用电器发生火灾的处理措施,应立即切断电源,用灭火器把火扑灭,无法切断电源时,应用不导电的灭火剂灭火,电源尚未切断时,切勿把水浇到电气用具或开关上等。

      时间:2019-11-04 21:15:31

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有