怎么用万用表检测水泵电机是否烧坏

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-09-04 05:38:30

有关水泵电机的使用问题,当水泵不能工作时,很多情况下是电机出现故障问题了,那么水泵电机烧坏了怎么检修,怎么用万用表检测水泵电机是否烧坏,一起来了解下。

用万用表测量水泵电机是否烧了

如果怀疑是水泵电机烧坏了,可以找一个万用表来测量下,根据测量结果判断水泵电机是否真的已烧坏。

如下:

怎么用万用表检测水泵电机是否烧坏

怎么用万用表检测水泵电机是否烧坏

单相电机是有主绕组和副绕组构成,用万用表测量电机时,先将万用表的量程开关打到欧姆档,

先测量主绕组∪1与∪2的阻值,再测量一下副绕组Z1与Z2的阻值,一般主绕组的阻值要小于或等于负绕组的阻值,如果测量的阻值正常,可以将接线盒内的联片取下,在测量主绕组与副绕组间的绝缘阻值,再测量主,副绕组对电机壳的绝缘阻值,如果测量结果显示阻值异常,为零或无阻值或只有几k时,则基本上可以断定电机已烧坏。

如果绝缘阻值较小,则可能是受潮或短路引起的,也可以打开机壳,直观检查与判断,当打开电机后闻上去有一股焦味,则电机烧坏的可能性较大。

    相关文章
    • 指针万用表的结构及功能说明

      指针万用表的结构及功能说明

      有关指针万用表的结构及功能,指针式万用表的表头部分,表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流值,指针式万用表测量电路与转换开关的用法图解。

      时间:2021-08-21 21:49:50

    • 如何用数字万用表测量二极管,二极管测量方法与注意事项

      如何用数字万用表测量二极管,二极管测量方法与注意事项

      使用数字万用表测量二极管的方法,用UT6OE测二极管时的连接方法,数字万用表测量二极管时,实际测量为二极管的正向电压值,指针式万用表测的是二极管正反向电阻的值。

      时间:2021-07-15 09:24:16

    • 万用表机械调零方法与步骤

      万用表机械调零方法与步骤

      万用表机械调零的方法,机械调零的三个步骤,以及机械调零的注意问题,机械调零螺钉千万不要乱调,对于万用表机械调零不是每次使用都要调,它与欧姆调零是两码事。

      时间:2021-07-15 09:24:11

    • 万用表的准确度等级_万用表等级和精度的区别

      万用表的准确度等级_万用表等级和精度的区别

      有关万用表的准确度等级,万用表的精度一般用准确度表示,反映了仪表基本误差的大小,万用表的准确度在表盘上的表示法,万用表等级和精度区别,验证万用表准确度的方法等。

      时间:2021-07-15 09:24:10

    • 万用表分类_万用表常用型号

      万用表分类,万用表常用型号

      有关万用表的分类,根据万用特点万用表分为指针万用表、数字万用表等,并介绍了万用表的常用型号,包括指针万用表与数字万用表、笔式万用表的常用型号与图片。

      时间:2021-07-15 09:23:54

    • 指针式万用表使用注意事项与禁止操作事项

      指针式万用表使用注意事项与禁止操作事项

      指针式万用表的使用注意事项,共整理了10条注意事项,大家在使用指针万用表时要多加注意,另外总结了7条指针万用于的操作禁忌,供大家参考。

      时间:2021-07-15 09:23:47

    • 万用表实现电动机绕组头尾与极数的检查方法

      万用表实现电动机绕组头尾与极数的检查方法

      有关电动机绕组头尾与极数的检查方法,三相电机与单相电机的绕组头尾与极数的检查,万用表欧姆档分出三组线圈,电机的转速和它的极数有关,知道电机的极数,然后判断出电机的转速。

      时间:2021-06-08 09:05:28

    • 万用表的灵敏度与选用技巧

      万用表的灵敏度与选用技巧

      万用表的灵敏度与选用技巧,灵敏度是表示仪表对微弱能量作出反应程度大小的技术指标,万用表的灵敏度可分为直流电压灵敏度、交流电压灵敏度和表头灵敏度三个指标。

      时间:2021-05-19 09:12:48

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有