万用表怎么测零线火线与地线?(图文)

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-08 15:50:42

万用表的功能很多,可以用万用表来测量零线火线与地线,通过电压与电阻等的比对,万用表可以帮你快速区分哪根是零线,哪一根是火线或地线,万用表测量零线火线地线的方法及注意事项。

万用表测零线火线地线

一、万用表测零线火线地线的方法

在有电压的情况下,用万用表以220V单相电为例,假设火为A.零为B.地为C.先测量A与B的电压,再测量A与C的电压.再测量B与C的电压.如A与B和A与C都有电压.如果A与B的电压略大于A与C的电压,B与C无电压.再用万用表测量B与C的对地电阻如B的电阻大于C的电阻。

就证明火为A.零为B.地C.

万用表测零线火线地线的方法

万用表测量零线火线地线的方法:

1、万用表量程开关到到交流电压档,一般的万用表都有些功能。

2、量程从200mV~750V,一般选择200V档,有的钳型表没有200V档可以选再大一点量程,指针万用表档位要小点可以选10V ~100V。

3、再用红黑表笔分别插在V /COM里(平时测量家电220V电压的插孔)

4、将黑表笔线绕在左手里2-3圈(看图)当然越多越好,注意了:此时黑表笔金属针千万不要碰到手,以防电击。

准备好一个普通的插座和一个万用表,另外用杯子或碗取一些自来水备用。首先将万用表调至交流电压档750伏的档位。

然后需要找出其中一个插孔中的火线(也叫相线)。用表笔测量单个插座中的任意两个插孔,测量结果为234伏,说明两个插孔中有一个为火线。红色表笔不动,再用黑色表笔测量剩下的一个插孔,测量结果仍为234伏。这说明红表笔所接插孔为火线。剩余两个插孔用万用表测量之间的电压为0伏。这时还不能确定这两个孔哪个为地线,哪个为零线。注意:正规接线方式为左零右火。

区分零线和地线之前,先把万用表调至交流电压20伏档位。将黑色表笔插进未确定的两个插孔的其中一个,将红色表笔放入容器的水中。

这时读取测量值:0.29伏。

将黑色表笔插进未确定的两个插孔的另外一个,将红色表笔放入容器的水中。这时读取测量值:0.08伏。

通过比较两次数值得出结论:测量0.29伏(电压较大)时黑色表笔所在孔为零线,0.08(电压较小)伏时黑色表笔所在孔为地线。

地线和零线接反会出现说明后果,危害一:

漏电保护开关的原理是测试零线和火线的电流差,如果I火线=I零线说明没有漏电,如果I火线>I零线说明漏电。

将地接当作零线接的话I零=O 远远低于漏电保护器的额定值会跳闸,如果不跳,说明漏电保护器是劣质产品或配电箱里面没有按照要求安装保护器。

危害二:接地线是设备的外壳接地,如果将地线当作零线当地线断掉时设备不能运转,而却外壳还会出现触电事故。