漏电流钳形表技巧:如何检查线路漏电与窃电
来源:电工天下时间:2016-05-16 03:46:05 作者:老电工手机版>>
漏电流钳形表检查线路漏电与窃电
1、判断剩余电流动作保护器本身是否有问题。
若剩余电流动作保护器投运不上或频繁保护,可在配电变压器处用漏电流钳形表钳住交流接触器或漏电断路器出线侧的三根相线和中性线,将剩余电流动作保护器强行投运,如果此时漏电流钳形表的显示值大于300mA,则证明剩余电流动作保护器是好的,这时应用漏电流钳形表判断是哪一相漏电;否则,应检修或更换剩余电流动作保护器。
2、判断是哪一相相线漏电。
在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧的中性线断开,然后将已取下的熔断器芯装在其中的一相上后,用漏电流钳形表测量该相,测得的显示值就是该相的漏电流值。按同样方法依次测得其余各相的漏电流值。
为防止线路上存在相线接地(如有人采用一线一地方法窃电等)发生大电流损坏仪表,检测时应先将漏电流钳形表挡位放在最大量程上;如果显示值很小,再将漏电流钳形表量程转换到毫安挡测量。
3、判断漏电的位置。
确定了存在漏电的相线后,在配电变压器处,将要检查的相线插上熔断器芯,中性线和其余两相的熔断器均断开,登杆用漏电流钳形表测量带电相线判断漏电位置。
为了提高效率,登杆位置可选在线路的中部.通过检测判断漏电部位在线路的前半段还是后半段,然后再到怀疑漏电的线路段检测。
以此类推,缩小检测范围。最后,对确定的较小范围内的相线支柱绝缘子进行检测,并对该范围内接在相线上的用户接户线相线进行检测(可在地面进行,也可在检测绝缘子时同时进行),以确定漏电的具体部位。
在低压线路送电情况下,也可对确定了怀疑范围内的低压用户接户线用漏电流钳形表进行检测。
检测时,单相用户的相线和中性线要同时放在漏电流钳形表的钳口内;三相用户的三根相线和中性线也要同时放进钳口内。
如果没有漏电故障,这时负荷电流磁通的相量和为零,漏电流钳形表的显示值也为零;如有漏电电流时,可检测出漏电流值的大小。
4、检查用户内部线路和设备有无漏电。
在用户的电源进户线处用漏电流钳形表测量漏电流值,同时将用户的用电设备、灯具逐个投入退出,通过看漏电流钳形表测量的漏电流值的变化来查找漏电的设备或灯具;
如果所有的设备及灯具都是正常的,或存在漏电的设备都已退出,但漏电流钳形表显示该用户仍然存在漏电电流,有可能就是该用户的低压线路存在漏电,应视具体情况处理。
对于预埋暗敷的管线漏电故障,只能采取换线或重新布线的处理方法。
相关文章
万用表测线路接地电阻的方法技巧
测量接地电阻一般使用专用的接地电阻测试仪进行测量,但有些时候手上没有这种测试仪,则可以考虑一种使用万用表测量接地电阻的方法,其测量结果与专用测试仪相比差别很小,下面就来了解下。
时间:2022-04-02 10:55:40
数字万用表测漏电方法及注意事项
在用万用表检查漏电问题时,万用表应打什么档,数字万用表怎么测漏电,在开始测量漏电问题之前,以及操作过程中,需要注意哪些问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-03 15:54:56
数字万用表怎么查找线路是否接地
有关数字万用表的使用方法,如何确认线路是否有正确接地,判断地线插口是否接地,可以用数字万用表进行接地情况的检测,下面具体来看下。
时间:2022-01-03 15:39:38
万用表检测线路中短路的方法
有关万用表的常用方法,在线路中出现短路故障时,如何快速查找出短路故障回路,从而进一步找出短路故障点的确切位置,可以用万用表来检测短路故障问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-03 15:37:43
万用表与钳形电流表怎么检测漏电?
有关万用表的使用知识,当电路中存在漏电现象时是非常危险的,必须及时检测到漏电位置,检测漏电可以用万用表,也可以有钳形电流表,以下使用这二种工具检测漏电的方法,一起来看下。
时间:2021-12-31 16:35:39
万用表测量漏电的常用方法
有关万用表的用法,说一说怎么用万用表来测量漏电的方法,线路是否漏电,可以使用万用表的通断档,通过万用表上测量出的电阻值来判断是否绝缘,从而得出是否有漏电的情况。
时间:2020-06-13 09:22:56
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法
有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
家中电路漏电的快速检查方法
在用电的过程中,一定要注意安全,对漏电的问题及时排查原因,怎么来判断电路是否漏电,需要哪些工具仪器,在检测电路漏电时要注意哪些问题,一起来了解下。
时间:2020-05-08 10:55:56
- 上一篇:兆欧表的结构组成,兆欧表的量程范围
- 下一篇:数字钳形表怎么用,数字钳形表常见问题