零线与接地线接错漏电断路器的问题分析
来源:电工天下时间:2020-04-09 10:24:59 作者:老电工手机版>>
有关零线与接线地接错漏保的问题,零线与接地线在接错了漏电断路器时,要看在什么位置接错了,在漏电开关进电源接错时,可以正常工作,但在出电源时接错,则会跳闸的。
零线与接地线接错漏电断路器的问题
1、接错漏电断路器
在漏保上面接错,漏保不会动作,若漏保下面接用电器,经过漏保的电流大小一样,它不会工作。若在漏保下面接错,则漏保的作用就会发挥出来,在电路故障时起到保证电路安全的作用。
漏保的工作原理:经过漏保两端的电流一样时,它不会动作。经过漏保两端的电流不一样时,则会立刻动作。
2、零线与地线的区别
(1)零线和地线概念不同,不能互换或混接。
(2)地线对地电位为零。
(3)零线对地电位不一定为零,有一定电位差。
(4)零线有时候会电人,设备不工作可能零线断,断点有电。
接反或接错漏保会不会跳闸
1、若在漏保上端零地接一起,漏保不会跳。
2、若在漏保下端零地接一起,达到保护开关阈值会跳。入户后,零火用电设备形成回路,造成零线与地线有电位差存在,此时接地属于重复接地,电位差导致接地后零线与两个或多个接地点形成回路,产生电流,就是漏电电流,所以会跳。
零线与接地线是否接错了漏保,一般来说,如果零线和地线两端都接错,不会影响正常工作,只接错一端会跳闸。
漏电保护器合上时,不会马上跳闸,漏电保护器的零序放大电路检测出两线总电流大于设定值就会动作,但任何一个用电器接上就马上跳闸,此时线路中电流进出无法平衡。
另外,零线与接地线接错漏电断路器,究竟会产生什么样的后果,还要看在什么位置接错,在漏电开关进电源接错可以正常工作,但在漏电开关出电源接错,漏电开关则会起到保护作用,就会跳闸了。
以上分析了零线与接地线接错漏电断路器的问题,究竟何时会跳闸,有了上面的分析,相信大家已明白了。
相关文章
停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响
在停电之后,不断开接地线,摇用电设备的接地电阻,一般是没有影响的。前提是自己家停的电,即自己家的断路器必须断开,否则用摇表摇到的接地电阻是整个小区的,或者是更多人家的家用电器的接地电阻。
时间:2022-08-29 06:09:58
电工疑难问题:回路电流走零线不走地线的问题
问题:为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线的工作原理是什么?解答:此问题解释起来很抽象,不容易让人看得懂。为什单相用电负载回路走零线,而不走地线,下面就与各位电工朋友来聊一聊这个话题。
时间:2022-06-18 06:55:43
空开盒内零线排被烧怎么回事
问题描述:空开盒内零线排被烧的问题,空开的零线火线线径相等,空开不跳,但是零线排烧了,究竟是怎么回事?正确答案:很多的配电箱内的零排被烧坏,这种现象比较常见,究其原因,多是无人管理而失修造成的。
时间:2022-05-12 16:04:51
没有验电笔怎么判断零线火线
有关零线与火线的判断方法,没有验电笔,也没有万用表,一般来说就不要去判断哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线了,当然还有其它的判断零火线的方法,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:28:03
牺牲阳极接地电阻值是多少
有关阳极接地电阻的知识,与土壤电阻率密切相关的接地电阻,介绍了阳极驱动电位,阳极发电量计算公式,那么牺牲阳极接地电阻值是多少,下面通过具体的应用实例来看下。
时间:2022-04-17 07:41:50
测接地电阻怎么测接地电压,附具体测量步骤
有关接地电阻测试仪的知识,在测量电气设备接地装置的接地电阻值和土壤电阻率时,就会用到这种测量设备,那么接地电阻测试仪的测量步骤有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-17 07:18:49
怎么区分火线零线,万用表与验电笔派上用场
在任何一个电路中,火线与零线都起着重要的作用,那么如何来区分火线与零线,当然需要专业的工具上场了,可以万用表区分火线零线,也可以用验电笔来区分火线与零线,下面具体来看下。
时间:2021-12-31 08:12:32
万用表测接地和短路的方法
有关万用表的使用知识,怎么用万用表测短路和接地,这里说的基本上是强电,但弱电也有短路漏电现象,分享下万用表测接地和短路的方法,一起来看下。
时间:2021-08-12 06:19:08
- 上一篇:电力系统中自动装置的种类
- 下一篇:电容器月检的主要内容