空开盒内零线排被烧怎么回事
来源:电工天下时间:2022-05-12 16:04:51 作者:老电工手机版>>
问题描述:空开盒内零线排被烧的问题,空开的零线火线线径相等,空开不跳,但是零线排烧了,究竟是怎么回事?
正确答案:
很多的配电箱内的零排被烧坏,这种现象比较常见,究其原因,多是无人管理而失修造成的。
为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度非常严重,为什么零线被烧到如此程度,空开不跳闸?
零线排有不少都是镀铜或铜合金的,本身导电率比较差,很多接触点一段时间后会产生白色粉末。
零线被烧相当严重,有人认为是通过零线的电流大,或线径细造成的。
个人认为:这种看法是极端错误的,用电器通电后,零线的回路电流应和供电的火线的电流相平衡,绝对不会产生零线回路电流大于火线电流。(单相220V供电线路)
零线被烧坏为什么空开不跳闸?
零排被烧坏,并不是通过零线的电流大,而是零排上的压线螺丝松动了。由于螺丝的松动,回路由流流经接点处受阻,就会产生涡流发热。越热电阻越高,阻值越高发热越严重,就会形成恶性循环直至把零排烧坏。
烧坏零排的热量来自涡流,而不是零线回路电流过高造成,所以空开不会跳闸。不管是零线排,还是地排,都必须经常检查压线螺丝是否正常。
相关文章
报考电工证的过程有哪些,电工证究竟要怎么考
作为想从事电工工作的人来说,首先必须考一个电工证,有了电工证之后,后面的事情就好办了,那么报考电工证的过程有哪些,电工证究竟要怎么考,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-26 13:34:02
怎么考电工证,报考电工证要哪些资料
对于想从事电工工作的人来说,必须先考取一个电工证,只有考下来了电工证,才有资格持证上岗。电工证报考要点有哪些,怎么考电工证,报考电工证要哪些资料,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-26 13:26:27
稳压器怎么正确使用
根据稳压器的功率按照每千瓦0.75平方毫米计算,选用合适的导线连接稳压器的输入和输出。注意:安装时严格按稳压器的接线标记接线,不可省略和接错 ,特别注意火线和零线不能接反,零线和地线不可混淆,地线和零线不能省略。
时间:2022-07-25 05:43:32
怎么查墙里电线的漏电位置,跟着电工老师傅学查漏电
有关电线漏电位置的查找方法,墙壁里的电线发生漏电,在查找起来会有点困难,但只要掌握正确的查找方法,借助平时积累的丰富经验,相信也是不难的,下面就跟着电工老师傅来学查漏电吧。
时间:2022-07-22 05:56:06
吊机电动葫芦用断火限位器时怎么接线
在很多大小型工厂中,随处可见吊机的身影,为了提高吊机的使用效率,保障人身安全,必须做好各种安全保护措施,这里说一说电机上的一个重要零部件—断火限位器,介绍下其使用和接线方法。
时间:2022-06-30 10:58:20
低压和高压电工证哪个好,电工怎么做前途会更好
低压和高压都是政府要求持证上岗的特殊工种,考试分为机考和实操两大部分,报名费用低压500元左右,高压1000元左右,高压的通过了低压高压都能操作,低压的不能操作高压,证书只是入门,关键要看个人技能。
时间:2022-06-26 15:36:34
在配电箱厂上班怎么才能提高收入
问题描述:从事电气行业很久了,楼盘内的高低压电气,应急电源,控制箱都会,一直想找个出路,可惜总是没有方向,请高人指点?解答:题主工作单位的确是一个很好的单位,技术含量高,发展前景好。
时间:2022-06-22 14:10:19
电工疑难问题:回路电流走零线不走地线的问题
问题:为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线的工作原理是什么?解答:此问题解释起来很抽象,不容易让人看得懂。为什单相用电负载回路走零线,而不走地线,下面就与各位电工朋友来聊一聊这个话题。
时间:2022-06-18 06:55:43
- 上一篇:电风扇变慢是什么原因
- 下一篇:维修电工做哪些副业能挣钱