带电断接空载线路的安全规定

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-03-18 05:50:22

有关带电断接空载线路的安全规定,带电断、接空载线路时,必须确认线路的终端断路器或隔离开关确已断开,带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并应采取消弧措施等。

带电断接空载线路的安全规定

1、带电断、接空载线路时,必须确认线路的终端断路器或隔离开关确已断开,接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后,方可进行。

按照这种规定,线路的首端与电源相连、线路的终端及线路上均不接任何负载、线路完全处于空载状态时,才可进行带电断、接空载线路。

2、带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并应采取消弧措施,消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。

如使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度不应大于表 7-7的规定,且作业人员与断开点应保持 4m 以上的距离。

当线路空载时,电源虽不供负荷电流,但向线路供电容电流,线路越长,电容电流越大。

当带电断、接空载线路时,在断、接点会产生电容电流电弧,电容电流弧光对人的眼睛会造成伤害,故作业人员作业时,应戴护目镜,并采取消弧措施,消弧工具应能断开相应电压等级、相应长度空载线路的电容电流。

带电断接空载线路的安全规定

3、在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相别确定无误后,才可进行带电断、接引线。该项规定关系到带电断、接引线时的工作安全,也关系到系统的安全运行。其理由如下。

a.如果线路上有人工作,则带电断、接引线使线路上的工作人员极不安全。所以规程要求,要查明线路确实无人工作才带电断、接引线。【带电断接空载线路的安全规定】

b.如果被接引的空载线路绝缘不良或存在接地,若线路为中性点直接接地系统,则带电接引时,将会引起或发生单相接地短路、在引接点会产生很大单相短路电弧,危及作业人员的安全;若线路为中性点不接地或经消弧线圈接地系统,一相接地后,虽可继续运行 2h,非接地相电压升高至线电压,线路绝缘受线电压作用,若在薄弱部位发生另一点接地,会形成相间短路,影响系统正常运行。

如果出现电容电流很大的接地,则断接引线时使用的消弧管容量有限,可能超过其容量而爆炸。以上都给人身和设备安全带来严重威胁。

c.带电接引线之前,必须核实线路的相别,不要把 A 相当成了 B 相或 C 相。(电工天下 www.dgjs123.com)

未经定相核实相别即开始接引线,把相别搞错了,会在受端变电站操作接入电网时发生相间短路。如果直接接引两端带电设备,则会发生相间短路,造成人身及设备重大事故。

d.带电接引线时,未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线,将因感应而带电,为防止电击,应采取措施后才能触及。

该项说明未接通相的导线及已断开相的导线均处于断开不带电状态,此时,因感应电压存在而不能随便触摸,必须采取措施(导线接地、或穿屏蔽服)后才能触及,否则会遭受电击。

e.严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头,以防人体串入电路。该项说明两根导线均处于断开不带电状态,作业人员不能同时接触两根导线的断头,否则人体将串入两根导线的断头之间,使人体流过感应电流而遭受电击。

    相关文章
    • 带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型

      带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型

      带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。

      时间:2021-06-21 08:52:16

    • 照明线路故障的几种类型

      照明线路故障的几种类型

      有关照明线跑的故障问题,照明线路故障的几种类型,一是漏电,二是过载,三是短路,四是开路,另外还介绍了照明线种的三类故障问题,一起来看下。

      时间:2021-05-08 14:01:51

    • 墙上线路漏电的测试方法

      墙上线路漏电的测试方法

      有关安全用电的问题,墙上线路漏电是很危险的,有时会引发触电或火灾事故,所以一定要找墙上线路漏电的原因,并及时处理好,这里分享下墙上线路漏电的测试方法,供大家参考。

      时间:2021-05-08 13:53:53

    • 35kv线路线损计算公式

      35kv线路线损计算公式

      有关35kv线路线损的计算公式,高压送电是为了减少线路的损耗,包括电压和功率损耗,35KV线路损耗如何计算,电阻如何计算,需要线路的首端和末端的功率。

      时间:2021-03-27 07:25:40

    • 带电作业分项工具卡的填写内容

      带电作业分项工具卡的填写内容

      有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。

      时间:2021-03-18 05:49:00

    • 带电作业工具电气试验与机械试验

      带电作业工具电气试验与机械试验

      带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。

      时间:2021-03-18 05:48:58

    • 带电作业现场查勘记录表【图】

      带电作业现场查勘记录表【图】

      分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。

      时间:2021-03-14 21:18:59

    • 带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能

      带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能

      带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。

      时间:2021-03-14 21:18:56

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有