带电线路邻近或交叉处作业时的安全规定
来源:电工天下时间:2019-12-07 06:10:18 作者:老电工手机版>>
有关带电线路邻近或交叉处作业时的安全规定,带电线路杆塔上进行检修作业,与其它带电线路邻近或交叉的部位及杆塔上进行检修作业,以及其它带电线路交叉作业的注意事项。
带电线路邻近或交叉处作业安全规定
1、在带电线路杆塔上进行检修作业,只能在与导电部分绝缘的部位上进行作业,而且与带电部分必须保持一定的安全距离,见表11-2
2、在与其它带电线路邻近或交叉的部位及杆塔上进行检修作业,作业人员与带电线路的安全距离(包括跨越架子)不应小于下列数值:
允许范围之内。
2)跨越架的搭制必须坚固可靠,并能承受导线在上面的压力及拉力。
3)搭制好的跨越架应有人看护,以免出现倒塌或损坏。
4)必要时应在跨越架上或带电导线上铺设高于带电线路一个电压等级的绝缘垫。
5、跨越架不得影响交通,并悬挂“高压危险,严禁攀登”的标志牌。跨越架必须能满足作业的需要。
(5)使用绞车等牵引工具时,应可靠接地。绞车的地锚不得使用电杆、拉线,要求地锚应牢固可靠。
(6)拆卸下来的导线应先可靠接地,以防止感应电压。
(7)被检修的线路中,某一段与带电线路邻近或平行时,应在被检修线路靠近带电线路的线路上挂好接地线。邻近带电的杆塔上应挂有“禁止攀登,高压危险”的标志牌。
(8)被检修线路与带电线路平行段较长时,作业负责人应向全体作业人员指明哪是检修线路,哪是带电运行线路,必要时应在杆塔上悬挂明显的标志,只有全体作业人员辨认清楚无误后,才能登杆作业,同时应在带电线路转角处或地形变化较大处的杆塔上悬挂“禁止攀登,高压危险”的标志牌。
(9)同杆塔并架的线路,一路带电运行,一路停电检修,除上述有关的安全措施外,必须设专人监护。
(10)邻近带电线路的停电作业,使用非绝缘绳索时,其到带电导体的距离不应小于规定。
(11)在带电线路上交交叉作业时,在交叉处应搭设跨越架,其架宽应比横担宽出3m,其中心应与线路中心一致,且跨越架两端应有拦线柱。
相关文章
带电作业安全距离定义及相关规定
在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。
时间:2022-03-04 06:50:33
在高压电气作业时怎么保持安全距离?
在高压电气作业时怎么保持安全距离?在高压电气作业的操作中,需要严格按照有关规程的规定与带电导体保持一定的安全距离,以下是具体要求,一起来学习下。
时间:2021-11-15 06:26:50
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)
不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
低压作业与高压作业的定义
有关低压作业与高压作业的定义,从事低压电气设备的工作,叫低压作业,从事高压电气设备的工作,叫高压作业。
时间:2021-06-24 08:31:26
等电位带电作业的正确方法
等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。
时间:2021-06-24 08:31:04
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。
时间:2021-06-21 08:52:16
带电作业分项工具卡的填写内容
有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-18 05:49:00
带电作业工具电气试验与机械试验
带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。
时间:2021-03-18 05:48:58
- 上一篇:带电作业过程的主要技术措施
- 下一篇:低压带电作业过程中的注意事项