测接地电阻怎么测接地电压,附具体测量步骤
来源:电工天下时间:2022-04-17 07:18:49 作者:老电工手机版>>
有关接地电阻测试仪的知识,在测量电气设备接地装置的接地电阻值和土壤电阻率时,就会用到这种测量设备,那么接地电阻测试仪的测量步骤有哪些,下面一起来了解下。
一、接地电阻测试仪
接地电阻测试仪是一种测量电气设备接地装置的接地电阻值和土壤电阻率的仪器。接地体对地电阻是从接地体至零电位间的土壤电阻,一般采用补偿法进行测量。
基于补偿原理的接地电阻测试仪称“电位计式接地电阻测试仪”,误差范围一般为±5%。此外,尚有流比计式接地电阻测试仪,误差范围一般为±10%。
接地电阻测量仪是一种电阻测量装置,用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻及测量低电阻的导体电阻值,并且可以测量土壤电阻率及地电压。
二、接地电阻测试仪的测量步骤
1、将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm。
2、将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:
1)用短的导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。
2)用长的导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。
3)用余下的长度居中的导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。
3、将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。
4、将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。
5、当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。
6、若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。
7、计算测量结果,即R地=“倍率标度”读数ד测量标度盘”读数。
相关文章
停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响
在停电之后,不断开接地线,摇用电设备的接地电阻,一般是没有影响的。前提是自己家停的电,即自己家的断路器必须断开,否则用摇表摇到的接地电阻是整个小区的,或者是更多人家的家用电器的接地电阻。
时间:2022-08-29 06:09:58
集成稳压器按输出电压的分类方法
有关稳压器的分类方法,集成稳压器是一种常见的稳压器产品,怎么按照输出电压能否调整进行分类,主要分为哪几种类型,一是固定输出电压式,二是可调输出电压式,下面具体来了解下。
时间:2022-07-04 16:51:39
一栋楼电压300V烧坏好几个电灯是什么原因
问题:小区一栋楼测得电压300V,电灯烧了好几个,究竟是哪里出现了问题?解答:小区一栋楼测得电压300Ⅴ,没有说明这栋楼用一台变压器,这种故障的产生由两种原因造成,下面一起来了解下。
时间:2022-05-11 09:16:37
牺牲阳极接地电阻值是多少
有关阳极接地电阻的知识,与土壤电阻率密切相关的接地电阻,介绍了阳极驱动电位,阳极发电量计算公式,那么牺牲阳极接地电阻值是多少,下面通过具体的应用实例来看下。
时间:2022-04-17 07:41:50
什么是土壤电阻率,其影响因素有哪些
土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,单位是 欧姆·米。土壤电阻率的主要影响因素:
1、土质的影响,不同土质的土壤电阻率不同。2、温度的影响,当温度再下降时,ρ出现明显的增大;而温度从0°C上升时,ρ仅平稳下降。时间:2022-04-17 07:39:41
万用表测接地和短路的方法
有关万用表的使用知识,怎么用万用表测短路和接地,这里说的基本上是强电,但弱电也有短路漏电现象,分享下万用表测接地和短路的方法,一起来看下。
时间:2021-08-12 06:19:08
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)
不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
插上电瓶车充电器家中电压不稳是什么原因
有关电压不稳的问题,在家中给电瓶车充电,插上电瓶车充电器后,用用万用表测量家里电压变得不稳定,这是什么原因引起的,下面电工天下小编带大家来看下。
时间:2021-04-20 11:27:47
- 上一篇:学好电工技术的五个方面
- 下一篇:什么是土壤电阻率,其影响因素有哪些