电容器月检的主要内容
来源:电工天下时间:2020-04-04 18:51:08 作者:老电工手机版>>
电容器的月检内容
1、检查支持瓷瓶的清洁及绝缘情况、接地连接情况。
2、电容器的保护熔丝是否动作,套管是否清洁、完整,有无裂纹、放电现象,油箱各部是否渗油、鼓肚,各连接部位有无发热变色现象,母线各处有无烧伤过热现象。
3、电容器外壳及母线各连接部位贴高温腊片,内部无异常。
4、检查电流表、电压表的指示有无异常。
5、电抗器、放电线圈、避雷器、接线等设备良好。
6、本体整洁、油漆完整,标志正确清楚。
7、每年进行一次继电保护的预防性试验。
8、电容器每三年做一次预防性试验。
电容器的日常巡检内容
1、检查电容器组的运行电压是否正常,不能超过额定电压的1.1倍。
2、检查电容器组上的电流表是否正常,是否超过额定值。
3、检查放电指示灯泡是否烧坏。
4、检查电容器组在运行中有无异常声响。
5、电容器有无鼓壁漏油渗油现象。
6、检查电容器的温度是否正常,电容器室的通风装置是否良好。