绝缘油介电强度测试的四项内容
来源:电工天下时间:2020-03-21 09:34:49 作者:老电工手机版>>
如何做好绝缘油介电强度测试,需要检测的内容有哪些,这里说一说绝缘油介电强度进行的四项测试内容,包括清洗绝缘油的油杯、油样处理等测试内容,供大家参考。
绝缘油介电强度测试内容
1、清洗油杯
长期未用的油杯需先用汽油、苯或四录化碳洗净后烘干,洗涤时用洁净的丝绢而不得用布和棉纱。
常用油杯使用前,需要用试验油冲洗两次以上。
使用前检查电极间的距离为2.5mm。油杯上加玻璃盖,试验温度15-25°C,湿度不大于75%。
2、油样处理
试油应在密封状态下静置一段时间,将试验油沿油杯壁徐徐注入油杯,盖上玻璃盖静置10min。
3、加压试验
加压须从零加压,升压速度约为2KV/s,至油隙击穿,并记录击穿电压值,重复6次,取平均值为测定值(第一次不计算在内)。
4、击穿时的电流限制
为减少油击穿后产生碳粒,击穿时电流限制在10mA左右。每次击穿后对电极间的油进行充分搅拌,并静置5mini后再重复试验。
附,绝缘油介电强度测试仪检定规程
绝缘油介电强度测试仪检定规程:
DL/T 846.7-2004 《高电压测试设备通用技术条件 第7部分:绝缘油介电强度测试仪》
GB/T 507-1986 《绝缘油介电强度测定法》
DL 429.9-1991 《电力系统油质试验方法 绝缘油介电强度测定法》
DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》
一、用途与特点
本仪器适合测试各种绝缘油介电强度。
主要性能特点:
1.本仪器设有自动检测功能,如开机自动进入复位状态执行调压器回零。
2.采用了微型TPU-A面板式打印机,自动一次性打印输出。
3.根据用户需求可改变测试次数、搅拌、静置时间、声控光控提醒一次性连续打印。
4.本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀和气泡。
二、技术规格:
1、工作电源:AC 220V ±10%、50Hz ±5%
2、测量范围:AC 0-80kV
3、限定电流:5mA
4、测量准确度:1.5%
5、调压速度:2.5kV/S±10%
6、预定设置:次数1—9
搅拌时间0—1分39秒,静置时间0—10分39秒。
7、使用条件:环境温度5℃—35℃,相对温度≤75%。
8、油杯间隙:2.5mm(油杯塞尺直径)
9、体积:415×315×315mm3
10、重量:28kg
相关文章
电绝缘安全帽有哪些技术要求
有关安全帽的知识,安全帽是一种高质量的安全保护产品,其对材料与制造技术上均有所要求,那么电绝缘安全帽有哪些技术要求,主要包括安全帽的帽箍、系带、帽壳、帽舌等技术要求,下面来了解下。
时间:2022-05-23 08:50:04
电工绝缘胶布缠绕法及胶布包扎技巧
在对导线连接处进行绝缘处理时,一般采用绝缘胶带进行缠裹包扎,电工常用的绝缘带有黄蜡带、涤纶薄膜带、黑胶布带、塑料胶带、橡胶胶带等,绝缘胶带的宽度以20mm的居多,使用起来比较方便。
时间:2022-04-23 10:35:35
直流绝缘监视装置接线方法图解
直流绝缘监视装置接线方法图解,常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。
时间:2021-06-24 08:31:57
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。
时间:2021-06-21 08:52:16
墙上线路漏电的测试方法
有关安全用电的问题,墙上线路漏电是很危险的,有时会引发触电或火灾事故,所以一定要找墙上线路漏电的原因,并及时处理好,这里分享下墙上线路漏电的测试方法,供大家参考。
时间:2021-05-08 13:53:53
带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能
带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。
时间:2021-03-14 21:18:56
带电作业绝缘配合要求与带电作业的安全措施
带电作业绝缘配合要求与带电作业的安全措施,包括绝缘配合的基本要求,绝缘配合的惯用法,绝缘配合的统计法,绝缘损坏危险率的基本概念,以及带电作业的安全性与事故率方面的知识。
时间:2021-03-14 21:18:36
绝缘操作杆进行带电作业的注意事项
有关绝缘操作杆进行带电作业的注意事项,绝缘工具在使用前,须进行检查有无破损并用清洁干燥柔软,作业人员必须熟悉工具的正确使用方法,带电作业时,必须有监护人等。
时间:2021-03-14 21:18:11
- 上一篇:高阻抗差动保护的五大校验项目是什么?
- 下一篇:抑制谐波能不能用共模电感