电工绝缘胶布缠绕法及胶布包扎技巧
来源:电工天下时间:2022-04-23 10:35:35 作者:老电工手机版>>
在对导线连接处进行绝缘处理时,一般采用绝缘胶带进行缠裹包扎,电工常用的绝缘带有黄蜡带、涤纶薄膜带、黑胶布带、塑料胶带、橡胶胶带等,绝缘胶带的宽度以20mm的居多,使用起来比较方便。
电工绝缘胶布缠绕法
1、一般导线接头的绝缘处理
一字形连接的导线接头按图1进行绝缘处理,先包缠一层黄蜡带,再包缠一层黑胶布带。将黄蜡带从接头左边绝缘完好的绝缘层上开始包缠,包缠两圈后进入剥除了绝缘层的芯线部分[见图1(a)]。包缠时黄蜡带应与导线成55°左右倾斜角,每圈压叠带宽的1/2[见图1(b)],直至包缠到接头右边两圈距离的完好绝缘层处。
然后,将黑胶布带接在黄蜡带的尾端,按另一斜叠方向从右向左包缠[见图1(c)、图1(d)],仍每圈压叠带宽的1/2,直至将黄蜡带完全包缠住。包缠处理中应用力拉紧胶带,不可稀疏,更不能露出芯线,以确保绝缘质量和用电安全。对于220V线路可以不用黄蜡带,只用黑胶布带或塑料胶带包缠两层。在潮湿场所应使用聚氯乙烯绝缘胶带或涤纶绝缘胶带。
图1:导线接头绝缘处理
2、T字分支接头的绝缘处理
导线分支接头的绝缘处理方法同上,T字分支接头的包缠方向如图2,走一个T字形的来回,使每根导线上都包缠两层绝缘胶带,每根导线都要包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处。
图2:T字分支接头
3、十字分支接头的绝缘处理
对导线的十字分支接头进行绝缘处理时,包缠方向如图3,走一个十字形的来回,使每根导线上都包缠两层绝缘胶带,每根导线也需要包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处。
图3:十字分支接头
电源线接头分为“十”字接法、“一”字接法、“丁”字接法等等。接头应缠牢,光滑无刺。在线头断开前,先用钢丝钳丝轻压一下,再缠绕至口处,然后左右摆动,线头就会服贴地在接头处断开。如果接头在干燥处,先用绝缘黑布裹两层,再裹塑料胶带(也叫PVC胶粘带)两层,其次用J-10绝缘自粘带拉长200%左右裹二三层,最后裹两层塑料胶带。
直接使用塑料胶带存在很多缺点:塑料胶带时间一长易生胶错位、胶开;电器负荷重时,接头发热,塑料胶带易熔化收缩;电源接头在接线盒内相互压,接头有毛刺时容易戳空塑料胶带等,这些隐患直接危及人身安全,引起线路失火,从而造成火灾。
而使用绝缘黑胶布则不会出现上述情况,其具有一定的强度、柔性,可以长期紧裹着接头处,受时间及温度影响而干固定型,不会脱落,并且阻燃。另外,用绝缘黑胶布裹后再裹胶带能防潮、防锈。当然,绝缘自粘带也有缺陷,虽然防水性能好但易破,所以需要裹上两层塑料胶带作保护层,接头与接头的绝缘自粘带相互不粘,性能更好。
相关文章
电工布线原则,家庭电工布线原则及要求
电工布线原则,电工布线应根据线路要求、负载类型、场所环境等具体情况,设计相应的布线方案,采用适合的布线方式和方法,同时应遵循以下一般原则。
时间:2022-09-08 14:33:21
报考电工证的过程有哪些,电工证究竟要怎么考
作为想从事电工工作的人来说,首先必须考一个电工证,有了电工证之后,后面的事情就好办了,那么报考电工证的过程有哪些,电工证究竟要怎么考,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-26 13:34:02
怎么考电工证,报考电工证要哪些资料
对于想从事电工工作的人来说,必须先考取一个电工证,只有考下来了电工证,才有资格持证上岗。电工证报考要点有哪些,怎么考电工证,报考电工证要哪些资料,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-26 13:26:27
电工证报考条件有哪些,电工证有哪几种类型
对于电工从业者来说,职业资格证书是表明劳动者具有从事某一职业所必备的学识和技能的证明,在报考电工证需要具备如下条件:年满18周岁且符合相关工种规定的年龄要求;经医院体检合格且无妨碍从事相应特种作业的疾病和生理缺陷。
时间:2022-07-26 13:19:43
怎么查墙里电线的漏电位置,跟着电工老师傅学查漏电
有关电线漏电位置的查找方法,墙壁里的电线发生漏电,在查找起来会有点困难,但只要掌握正确的查找方法,借助平时积累的丰富经验,相信也是不难的,下面就跟着电工老师傅来学查漏电吧。
时间:2022-07-22 05:56:06
适合电工创业的项目有哪些
作为一名电工从业人员来说,适合电工创业的项目有哪些,一般电工创业可以从五个方面进行,主要包括生活用电维护、水电装修、知识培训和电工产品销售等,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:20:32
电工帽的有效期多久
有关电工安全帽的知识,电力安全帽是一种特殊型的安全帽,电力安全帽按耐受电压大小分为G级和E级,不同级别的安全帽能承受的耐压值是不同的,而且其有效期也有所不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-06 06:10:06
电工常见的10种错误,习惯性错误是操作禁忌
电工作业人员在电工作业中,为了保障电力人员的安全,必须严格按照电工安全操作方法进行相关损伤,以免犯了习惯性错误,以下是电工日常的操作禁忌,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:09:36
- 上一篇:施工现场电工人员配备标准及工作要求
- 下一篇:电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因