绝缘操作杆进行带电作业的注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-03-14 21:18:11

有关绝缘操作杆进行带电作业的注意事项,绝缘工具在使用前,须进行检查有无破损并用清洁干燥柔软,作业人员必须熟悉工具的正确使用方法,带电作业时,必须有监护人等。

绝缘操作杆进行带电作业的注意事项

1、绝缘工具在使用前必须进行检查有无破损并用清洁干燥柔软、且不掉毛屑的白布擦净。

用2500--5000V的摇表测量其绝缘电阻,绝缘杆有效长度的绝缘电阻值不得小于10000MΩ;分段测量时(电极宽20mm ,极间宽20rnm),其绝缘电阻不得小于700MΩ 。

2、作业人员必须熟悉工具的正确使用方法、使用范围和最大允许工作负荷,不得使用不合格的或其它非专用工具替代。

3、作业人员应戴绝缘手套、安全帽并系用绝缘安全带,同时用具应经试验合格。

4、带电作业时,人身与带电体间的安全距离应符合表11-4的规定。

5、带电作业使用的绝缘操作杆、绝缘工具和绝缘绳索的有效长度不得小于表丈1-5的规定。其中传递工具、材料的绳索的有效长度应按绝缘杆的有效长度考虑。

6、带电更换耐张绝缘子串的作业时,当导线未脱离绝缘子串前,必须将横担上第一片绝缘子短路后,才能用手操作第一片绝缘子。

绝缘操作杆进行带电作业

7、拆、接过引线时,必须做到:

1)严禁带负荷拆、接过引线。

2)拆、接空负荷线路的引线时,应采取消弧措施,并戴护目镜。

3)严禁用接过引线的方法,并列两个电源。

4)未确定相序前.不得接过引线;带电接上第一相过引线后。其它两项均不得直接触及。

5)断路器或两个分路拆、接过引线时,应暂停保护,并将断路器开关跳闸机构卡住。

8、较复杂的带电作业,应在作业前进行模拟动作试验,模拟动作试验则是在不带电的且与作业项目相同布置的设备及线路上,用绝缘操作杆等绝缘工具,进行与作业项目相同的操作,当人体触及或接近带电体时应报警或由监护人提出动作纠正要求。模拟动作试验应在规定的时间内完成作业项目。

9、带电作业时,必须有监护人。

10、配备步话机,随时与变配电所联系。较高的杆塔上作业必须用步话机与地面监护人、作业负责人联系。

11、应配备救护车和救护人员。

    相关文章
    • 带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型

      带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型

      带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。

      时间:2021-06-21 08:52:16

    • 带电作业分项工具卡的填写内容

      带电作业分项工具卡的填写内容

      有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。

      时间:2021-03-18 05:49:00

    • 带电作业工具电气试验与机械试验

      带电作业工具电气试验与机械试验

      带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。

      时间:2021-03-18 05:48:58

    • 带电作业现场查勘记录表【图】

      带电作业现场查勘记录表【图】

      分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。

      时间:2021-03-14 21:18:59

    • 带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能

      带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能

      带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。

      时间:2021-03-14 21:18:56

    • 带电作业过电压类型与空气间隙的放电问题

      带电作业过电压类型与空气间隙的放电问题

      带电作业过电压的类型与空气间隙的放电问题,过电压的类型,包括操作过电压、暂时过电压等,空气间隙的放电,介绍了U50与操作冲击电压波形的关系,以及空气放电的主要特点。

      时间:2021-03-14 21:18:38

    • 带电作业绝缘配合要求与带电作业的安全措施

      带电作业绝缘配合要求与带电作业的安全措施

      带电作业绝缘配合要求与带电作业的安全措施,包括绝缘配合的基本要求,绝缘配合的惯用法,绝缘配合的统计法,绝缘损坏危险率的基本概念,以及带电作业的安全性与事故率方面的知识。

      时间:2021-03-14 21:18:36

    • 【图】带电作业工具机械性预防性试验的内容

      【图】带电作业工具机械性预防性试验的内容

      有关带电作业工具机械性预防性试验的内容,试验单位、试验日期、试验人与下次试验日期等,做好带电作业工具机械性预防的日常试验与操作记录。

      时间:2020-02-13 15:53:47

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有