高阻抗差动保护的五大校验项目是什么?
来源:电工天下时间:2020-05-14 15:21:00 作者:老电工手机版>>
有关高阻抗差动保护的校验项目,主要包括外观以及机械检查,绝缘检查,单个继电器以及部件检查等,均为高阻抗差动保护的校验项目的内容,高阻抗差动保护校验项目的注意事项。
一、高阻抗差动保护校验项目
(1)校验项目。
1)外观以及机械检查。
2)绝缘检查。
3)单个继电器以及部件检查。
(a)信号继电器检查。
(b)非线性继电器伏安特性检查。
4)二次回路电阻测量。
5)高阻差动继电器动作值检查。
a)动作电流(电压)及返回电流(电压)值检查。
b)带负荷检查。
二、高阻抗差动保护校验项目的注意事项
1)在校验线性电阻伏安特性时,应特别注意外部回路的隔离方式,加入主TA回路,也不要加到RADHA继电器上,分别测出50-1000V非线性电阻中的电流,得到伏安特性曲线。
2)二次回路电阻测量,测量保护屏到最远一组主TA的二次回路直流电阻R,应满足整定部门提出的要求。
3)高阻差动动作值检验。
(a)动作电流(电压)及返回电流(电压)值检查。按照接线RTXH试验插把插入101底座,使用电压表连接端子RTXH17-18、A3-6、B4-6、C5-6,记录动作电流(电压)以及返回电流值,要求动作值和整定值应一致,误差小于5%。
(b)动作时间测试。按照接线,使用331:17-18作停表接点,输入电压并启动毫秒计测出1.2Uop下继电器动作时间应小于20ms。
4)RADHA带负荷。
将REXB闭锁插头插入101实验插座17中,实现跳闸回路隔离,使用带负荷仪表以此测试各组电流互感器幅值和相位,根据数据判断差各组电流互感器是否正确。测量差动继电器电压,应小于5%。
相关文章停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响

在停电之后,不断开接地线,摇用电设备的接地电阻,一般是没有影响的。前提是自己家停的电,即自己家的断路器必须断开,否则用摇表摇到的接地电阻是整个小区的,或者是更多人家的家用电器的接地电阻。
时间:2022-08-29 06:09:58
工地上安全帽颜色不同是什么原因

进入施工现场必须正确佩戴安全帽,安全帽颜色有白色、红色、蓝色、黄色等几种颜色,工地上安全帽颜色不同是什么原因,不同颜色安全帽代表不同身份,在工地上主要用来区分身份,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 13:02:47
安全帽没有什么颜色

有关安全帽的知识,安全帽有很多种不同的颜色,每一种颜色代表不同的工种与职务,比较常见的安全帽颜色有白色、红色、黄色等,那么安全帽中没有什么颜色,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 12:59:29
什么颜色的安全帽挣钱多

有关安全帽颜色的知识,工地帽子颜色代表人员的不同等级,也代表了不同的收入水平,那么在工地上戴什么颜色的安全帽的人挣钱多,自然是戴红色安全帽的了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 10:55:45
什么样的人适合做电工

从事制造业十四年,属于中层管理,曾经与21位电工合作过,总结了这21位电工的特点,如果你符合以下几点就适合做电工。不惧怕电,有些人平时就很怕电,这种人就与电工无缘了。
时间:2022-06-12 07:48:46
国标安全帽颜色代表什么意思

工地上佩戴各种颜色安全帽者都是什么人员,具体说明如下:1、戴白色安全帽的人员:一般为监理公司的质监员、或者安全员。帽子侧面印有“监理”“安全”字样,一眼就知道是监理公司领导。
时间:2022-05-23 08:56:13
戴橙色安全帽的是什么职位

有关安全帽的知识,工业上有各种颜色的安全帽,比如白色安全帽、蓝色安全帽、橙色安全帽等,那么戴橙色安全帽的是什么职位,橙色安全帽多为第三方管理人员,用来区别单位之间的管理人员,下面来了解下。
时间:2022-05-23 08:54:54
电工安全帽35kv什么意思,电工安全帽的常用安全色

有关电工安全帽的知识,电工安全帽有不同的颜色,每一种颜色代表着不同的含义,除此之外,电工安全帽35kv代表什么意思,电工安全帽的常用安全色有哪几种,下面一起来看下。
时间:2022-05-23 07:08:23