直流绝缘监视装置接线方法图解

来源:电工天下   编辑:老电工发布时间:2021-06-24 08:31:57

有关直流绝缘监视装置接线方法图解,常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。

直流绝缘监视装置接线图 

如下图:

直流绝缘监视装置接线图

图是常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。

当正极或负极绝缘下降到一定值时,电桥不平衡使KA动作,经KM而发出信号(若正、负极对地的绝缘电阻相等时,不管绝缘下降多少,KA不可能动作,就不能发出信号,这是其缺点)。

此时,可用2PV进行检查,确定是哪一极的绝缘下降(测“+”对地时,ST2的2-1、6-5接通;测“-”对地时,ST2的1-4、5-8接通。【直流绝缘监视装置接线图】

正常时,母线电压表转换开关ST2的2-1、5-8、9-11接通,电压表2PV可测正、负母线间电压,指示为220V),若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值。

若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档,调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档,读出直流系统的对地总绝缘电阻值。

假如正极发生接地,则正极对地电压等于零。而负极对地指示为220V,反之当负极发生接地时,情况与之相反。电压表1PV用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻刻度。 

由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它继电器误动,要求电流继电器KA有足够大的电阻值,一般选30kΩ,而其启动电流为1.4mA,当任一极绝缘电阻下降到20 kΩ时,即能发出信号。

对地绝缘下降和发生接地是两种情况。

本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

相关文章
  • 吊机电动葫芦用断火限位器时怎么接线

    吊机电动葫芦用断火限位器时怎么接线

    在很多大小型工厂中,随处可见吊机的身影,为了提高吊机的使用效率,保障人身安全,必须做好各种安全保护措施,这里说一说电机上的一个重要零部件—断火限位器,介绍下其使用和接线方法。

    时间:2022-06-30 10:58:20

  • 电绝缘安全帽有哪些技术要求

    电绝缘安全帽有哪些技术要求

    有关安全帽的知识,安全帽是一种高质量的安全保护产品,其对材料与制造技术上均有所要求,那么电绝缘安全帽有哪些技术要求,主要包括安全帽的帽箍、系带、帽壳、帽舌等技术要求,下面来了解下。

    时间:2022-05-23 08:50:04

  • 电工绝缘胶布缠绕法及胶布包扎技巧

    电工绝缘胶布缠绕法及胶布包扎技巧

    在对导线连接处进行绝缘处理时,一般采用绝缘胶带进行缠裹包扎,电工常用的绝缘带有黄蜡带、涤纶薄膜带、黑胶布带、塑料胶带、橡胶胶带等,绝缘胶带的宽度以20mm的居多,使用起来比较方便。

    时间:2022-04-23 10:35:35

  • 直流屏的作用及工作原理浅析

    直流屏的作用及工作原理浅析

    有关直流屏的知识,直流屏的主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,次要作用是作为电力仪器仪表的控制电源、临时照明等,那么直流屏的工作原理是什么样的,下面来了解下。

    时间:2022-04-02 10:51:33

  • 吊机电动葫芦用断火限位器的接线方法

    吊机电动葫芦用断火限位器的接线方法

    在工业生产中吊机的应用还是很广泛的,断火限位器是电机上的一个重要零部件,以下介绍了吊机电动葫芦用断火限位器的接线方法,以及断火限位器的使用注意事项,供大家参考。

    时间:2022-03-23 05:58:29

  • 一文看懂220V交流稳压器怎么接线

    一文看懂220V交流稳压器怎么接线

    一文看懂220V交流稳压器怎么接线,220V交流稳压器的基本工作原理为实时监测输入电压,当电压有偏差时,通过反馈电路控制交流输出,从而使输出电压稳定在220V左右。

    时间:2022-02-06 10:06:25

  • 变频器的安装和接线要求

    变频器的安装和接线要求

    有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。

    时间:2022-01-04 20:11:18

  • 料位控制柜与料位计间怎么接线?

    料位控制柜与料位计间怎么接线?

    料位控制柜是一种辅助料位计工作的控制柜,主要起到料位的控制报警装置,以下重点介绍了料位控制柜怎么与料位计接线,有需要的朋友参考下。

    时间:2021-09-17 06:19:57

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有