有关安全用电的问题,墙上线路漏电是很危险的,有时会引发触电或火灾事故,所以一定要找墙上线路漏电的原因,并及时处理好,这里分享下墙上线路漏电的测试方法,供大家参考。

墙上线路漏电怎么测

一般家庭线路漏电分强弱,分火线或零线漏电,以下是具体的测试方法:

电气线路使用年限较长,就会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。

此时,在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。如果电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,如果电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;如果电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。

墙上线路漏电的测试方法

取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外,还有别处也漏电;如果所有开关都拉断,电流表指示不变,则表明该线路的干线漏电。

如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,可以参考如下检查方法 :

1.把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题。

2.把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题。

3.把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题。

如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)。

方法:先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。

电线漏电会产生强大的电磁感线,可以用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位,若针方向发生偏转,说明有电。

工具主要是电笔和万用表,在家庭线路中最好装上漏电保护器,给安全多一份保障。

    相关文章
    • 墙里电线漏电的快速检修方法

      墙里电线漏电的快速检修方法

      有关电线漏电的问题,在家庭电线线路中,墙里电线漏电的情况少有发生,但遇到这类漏电问题时,应该怎么来排查原因,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-07-31 13:46:59

    • 墙里电线漏电这么解决,一招让漏电无处遁形

      墙里电线漏电这么解决,一招让漏电无处遁形

      当墙体里的电线发生漏电时,应该怎么来解决呢,怎么判断出是墙里的电线漏电,以及是哪一根电线漏电,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-07-31 13:42:45

    • 饲料机漏电什么原因,怎么检查处理

      饲料机漏电什么原因,怎么检查处理

      在饲料机的使用过程中,如果遇到漏电的问题怎么办,应该从哪几个方面来查找原因,这里说一说饲料机出现漏电的几种原因,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-06-14 09:29:17

    • 漏电开关跳闸推闸失败的原因

      漏电开关跳闸推闸失败的原因

      漏电开关跳闸推闸失败的原因,漏电保护开关发生跳闸后,不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉,漏电开关故障跳闸的6种现象,漏电开关跳闸的故障原因与解决方法。

      时间:2020-02-09 08:24:41

    • 漏电保护插头常见问题_漏电保护插头工作原理

      漏电保护插头常见问题

      漏电保护插头常见问题,漏电保护插头工作原理,漏电保护插头就是检测“地线”回路中的“剩余电流”,漏电保护插头“也称为“剩余电流保护插头”,漏电保护插头应用范围 。

      时间:2016-12-27 19:11:26

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有