熔断器可以做过载保护吗,熔断器动作特性是反时限的,电流越大,动作时间越短,因此不适合做过载保护,只适合做短路保护,熔断器也不能作为电动机的过载保护。
一、为何熔断器不能做过载保护
熔断器动作特性是反时限的,电流越大,动作时间越短。
可是过载电流算不上很大,所以动作时间长,再加上动作时间还有5%的偏差,那就不能很好的进行过载保护了。
二、熔断器只能做短路保护不能做过载保护
从熔断器的安装可以看出,在主电路中要装到最前端,它要来保护整个电路,包括短路,过流,过载。它断开电路的安全性,大于任何开关性元器件的性能,使电路彻底断开。
熔断器同样可以用于短路保护,而且单纯从保护动作速度来看,熔断器的熔断速度远快于断路器的跳闸速度。对于保护动作速度要求高的场合,只能使用熔断器作为短路保护。
三、熔断器为何不能作为电动机的过载保护
异步电动机的起动电流是额定电流的4~7倍,所以一般选择熔丝的额定电流要比电动机额定电流大1.5~2.5倍。这样即使电动机的负载超过额定负载的50%,熔丝也不会熔断。但当电动机超负荷达50%时,电动机在1h不到就会烧坏了。所以熔断器只能作短路保护用,不能作过载保护用。