电压互感器一次侧熔断器熔断怎么办?
来源:电工天下时间:2020-01-10 10:02:28 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器一次侧熔断器熔断的原因与处理方法,激磁电流急剧增加引起电压互感器一次侧熔断器熔断,电压互感器的激磁电流增加导致熔体熔断,电压互感器二次侧短路等原因。
一次侧熔断器熔断
1、系统发生单相间歇电弧接地时会出现3-3.5倍额定电压的过电压,使互感器的铁芯饱和,激磁电流急剧增加引起电压互感器一次侧熔断器熔断。
2、系统出现“铁磁谐振” 过电压,使电压互感器的激磁电流增加,因而使电压互感器一次侧熔断器熔断。
3、电压互感器内部故障。
4、电压互感器二次侧短路而二次熔断器未熔断时也可造成一次侧熔断器熔断。