如何选择熔断器,熔断器选择原则与注意事项
来源:电工天下时间:2020-03-23 14:35:44 作者:老电工手机版>>
有关熔断器的选择方法,熔断器主要根据负载的情况与电路断路电流的大小来选择类型,熔断器的选择原则与注意事项,感兴趣的朋友参考下。
一、熔断器的选择依据
在选择熔断器时,主要根据负载的情况与电路断路电流的大小来选择。
例如,对于容量较小的照明线路或调动机的保护,宜采用RCIA系列插入式熔断器或RM10系列无填料密闭管式熔断器;对于短路电流较大的电路或有易燃气体的场合,宜采用具有高分断能力RL系列螺旋式熔断器或RT(包括NT)系列有填料封闭管式熔断器;对于保护硅整流器件及晶闸管的场合,应采用快速熔断器。
二、熔断器的选择原则
1、根据使用条件确定熔断器的类型。
2、选择熔断器的规格时,应首先选定熔体的规格,然后再根据熔体去选择熔断器的规格。
3、熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性有良好的配合。
4、在配电系统中,各级熔断器应相互匹配,一般上一级熔体的额定电流要比下一级熔体的额定电流大2~3倍。
5、对于保护电动机的熔断器,应注意电动机起动电流的影响,熔断器一般只作为电动机的短路保护,过载保护应采用热继电器。
6、熔断器的额定电流应不小于熔体的额定电流;额定分断能力应大于电路中可能出现的最大短路电流。
相关文章
熔断器的分类与常用类型
熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:46
高压熔断器的多种类型详解
有关熔断器的类型的相关知识,介绍了多种不同类型的熔断器的外形结构,熔断器的作用等知识,供大家学习参考。
时间:2020-07-15 13:59:32
熔断器的选择_熔断器安秒特性
本文介绍了熔断器的安秒特性,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用,熔断器的选择,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。
时间:2020-05-23 08:24:56
熔断器的用途,熔断器的三种类型
熔断器的组成与用途,熔断器在电路中主要起短路保护作用,熔断器主要由熔体和安装熔体的绝缘管(或盖、座)等部分组成,熔断器的三种类型:插入式熔断器、螺旋式熔断器与封闭式熔断器。
时间:2020-03-23 15:04:17
熔断器的主要参数,熔体的额定电流的选择方法
熔断器的主要参数,包括额定电压与额定电流,熔体的额定电流、支持件的额定电流等,熔断器的选择,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。
时间:2020-03-23 15:03:17
熔断器的常见类型,熔断器的选择要点
有关熔断器的常见类型,这些熔断器类型包括插入式熔断器、螺旋式熔断器、封闭式熔断器、快速熔断器与自复熔断器等,并介绍了它们的选择要点。
时间:2020-03-23 14:16:58
熔断器怎么选型,熔断器选型方法总结
熔断器如何选型的问题,熔断器的类型:RLlB系列带断相保护螺旋式熔断器,BTl4系列有填料封闭管式筒形帽熔断器,NGT系列半导体器件保护用熔断器,以及熔断器的选型注意事项。
时间:2020-03-23 14:15:01
熔断器入门知识_熔断器的五种常用类型
有关熔断器的常用类型,包括插入式熔断器、插入式熔断器、封闭式熔断器、快速熔断器与自复熔断器,了解下熔断器的短路保护作用,以及熔断器的熔体与绝缘管的构成。
时间:2020-03-23 14:12:46
- 上一篇:熔断器的保护范围及应用场合
- 下一篇:熔断器的结构组成与工作原理