熔断器技术参数之保护特性与分断能力
来源:电工天下时间:2020-01-10 10:20:02 作者:老电工手机版>>
有关熔断器的主要技术参数,重点介绍了保护特性曲线(安秒特性曲线)、熔断器的分断能力,以及熔断器的使用注意事项,可作为电路的短路保护元件,不宜作为电机的过载保护。
熔断器的技术参数
一、保护特性曲线(安秒特性曲线)
表征流过熔体的电流与熔体的熔断时间的关系。它是反时限曲线。
最小熔化电流IR———熔断电流与不熔断电流的分界线处的电流,即在1~2h内能使熔体熔断的最小电流值。
根据对熔断器的要求,熔体在额定电流下,绝不应熔断,∴IR>额定电流。
最小熔化系数β———最小熔化电流与熔体的额定电流之比,它是表征熔断器保护小倍数过载时的灵敏度的指标。
(当通过熔体电流为额定电流的1.3倍时。熔体熔断时间约在1h以上,通过1.6倍电流时,应在1h内熔断;2倍额定电流时,熔体差不多是瞬间熔断。∴通过熔体的电流与熔断时的关系具有反时限特性。)
从过载保护的观点看,β小对小倍数过载保护有利。对于电动机的过载保护,β值最好在1.2~1.4之间。
二、熔断器的分断能力
通常是指它在额定电压及一定的功率因数(或时间常数)下切断短路电流的极限能力。
∴常常用极限断开电流值(周期分量的有效值)来表示。
安秒特性曲线主要是为过载保护服务的,而分断能力则主要是为短路保护服务的,前者需要反时限的特性,后者则需要瞬动限流特性。
三、熔断器的使用注意事项
它作为电路的短路保护元件比较理想,但不宜作为电机的过载保护。
∵交流异步电动机的Iq=(4~7)I
要熔体不在电动机起动时熔断,选用的熔体额定电流必须比额定电流大得多,这样,电动机在运行中过载时,熔断器就不能起到过载保护的作用。
相关文章
熔断器的符号是什么
熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-23 10:57:21
跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法
有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。
时间:2022-01-25 06:02:53
熔断器实物图与图形符号
熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:45:23
熔断器的主要特点
熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。
时间:2021-12-02 06:12:53
螺旋式熔断器内部结构与外形图
有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。
时间:2021-08-28 05:22:57
熔断器的参数计算口诀说明
有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:49
熔断器的分类与常用类型
熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:46
高压熔断器型号与含义
有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。
时间:2021-08-28 05:22:36
- 上一篇:熔断器的结构组成_熔断器的工作原理
- 下一篇:熔断器安装与更换注意事项