电压互感器的接入形式,电压互感器用高压熔断器的保护范围
来源:电工天下时间:2020-03-23 15:59:40 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器与高压熔断器的使用问题,在为电压互感器选择接入的高压熔断器时,一定是要看电压互感器的接入形式,二是要看高压熔断器的保护范围,一起来学习下吧。
1、电压互感器的接入形式
在110kV及以上的系统中,相应的电压互感器采用单相串级绝缘,绝缘裕度大,这种系统多为中性点直接接地系统,每相设备不能长期承受线电压,也不允许接地。
110kV及以上系统的电压互感器一次侧不装熔断器,而经过隔离开关直接与母线相连;
10kV及以下配电系统,由于高压熔断器完全可满足系统运行要求,电压互感器可以直接通过隔离刀闸和高压熔断器与母线连接。
2、电压互感器的高压熔断器保护范围
电压互感器的高压熔断器保护范围:电压互感器内部故障(相间、匝间短路等)或电压互感器与电网连接线的短路故障,高压熔断器不用来保护电压互感器过载。
当电压互感器内部故障或与电网连接线发生短路时,高压熔断器熔断,切断故障点或将电压互感器与故障源隔离,从而缩小故障范围,保护设备的安全。
当发生故障时,需要尽快地切断电压互感器的电源,以便限制故障的影响。
10kV-35kV高压熔断器均采用尽可能小的额定电流,一般为0.5A-1A的高压熔断器。
3、高压熔断器的选择
因此,保护电压互感器的高压熔断器,只需要按照工作电压与开断能力来选择。
选择熔断器不能仅靠额定电流 ,且应考虑短路电流的影响。原上海地区10kV选用1A,35kV选用2A。
RN2和RN4型额定电流均为0.5A,为保护电压互感器的专用熔断器。RW10-35/0.5型为保护区35kV电压互感器专用的户外产品。
35kV高压熔断器一般采用在母线PT与母线的连接端,在线路上的电压互感器一般不采用高压熔断器。
以上简单介绍了电压互感器的接入形式,电压互感器的高压熔断器保护范围,以及高压熔断器的选择要求,希望对大家有所帮助。
相关文章
熔断器的符号是什么
熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-23 10:57:21
跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法
有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。
时间:2022-01-25 06:02:53
熔断器实物图与图形符号
熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:45:23
熔断器的主要特点
熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。
时间:2021-12-02 06:12:53
螺旋式熔断器内部结构与外形图
有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。
时间:2021-08-28 05:22:57
熔断器的参数计算口诀说明
有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:49
熔断器的分类与常用类型
熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:46
高压熔断器型号与含义
有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。
时间:2021-08-28 05:22:36
- 上一篇:熔断器小知识,熔断器工作原理及作用
- 下一篇:熔断器在电路中起什么作用