跌落式熔断器的安装要求
来源:电工天下时间:2020-01-08 10:58:31 作者:老电工手机版>>
有关跌落式熔断器的安装要求,熔断器安装位置应安装在离地面垂直距离不小于2.5米的铁横担上,10千伏跌落式熔断器在户外安装的相间距离,跌落式熔断器的牢固性要求等。
跌落式熔断器的安装要求
熔断器安装位置要符合要求,应安装在离地面垂直距离不小于2.5米的铁横担(构架)上,若其是安装在配变上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5米以上的水平距离,以防万一熔管掉落下来引起其他事故发生。
10千伏跌落式熔断器在户外安装时,要求相间距离不得小于0.7米,在户内安装时不小于0.5米。
跌落式熔断器安装要牢固(可使熔体经受24.5牛顿左右的拉力),排列整齐,高低一致,熔丝管轴线与地面的垂直夹角应为15度~30度。
操作灵活可靠,接触紧密,合熔丝管上触头应有一定的压缩行程,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的2、3以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,但熔管亦不可顶死鸭嘴以防熔体熔断后熔管不能及时跌落。
上、下引线要压紧,与线路导线的连接要紧密可靠。
相关文章
熔断器的符号是什么
熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-23 10:57:21
跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法
有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。
时间:2022-01-25 06:02:53
熔断器实物图与图形符号
熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:45:23
熔断器的主要特点
熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。
时间:2021-12-02 06:12:53
螺旋式熔断器内部结构与外形图
有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。
时间:2021-08-28 05:22:57
熔断器的参数计算口诀说明
有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:49
熔断器的分类与常用类型
熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:46
高压熔断器型号与含义
有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。
时间:2021-08-28 05:22:36
- 上一篇:10kv跌落式熔断器的操作要点
- 下一篇:跌落式熔断器的安装与操作要领