三菱FX系列PLC跳转指令用法实例说明
来源:电工天下时间:2022-01-05 05:47:16 作者:老电工手机版>>
三菱FX系列PLC跳转指令用法
1、指令格式
指令操作数:CJ指令的目标元件是指针标号,范围是P0~P63(运行变址修改)。CJ指令可以缩短程序的运算周期和双线圈的使用。
2、指令用法
条件跳转指令,当跳转条件成立时,跳过CJ指令和指针标号之间的程序,从指针标号处连续执行。如果条件不成立时,则继续顺序执行,以此来减少测序的扫描时间。
例:
当CJ跳转指令条件成立,即X000接通,程序将会跳转到P0下面哪一行开始执行,其中4~8步全部无法运行,即使条件成立,PLC也不会有任何输出,比如X002接通,Y002并没有接通。
但当程序发生跳转后,跳转之前该段(4~8步)的各种继电器和状态器,定时器等将保持跳转发生之前的状态不变,如Y001保持了跳转之前的状态不变。
注意:标号是跳转程序入口的标识地址,在程序中有且只能出现一次,同一标号不能重复使用,但同一标号允许多次引用。
例:
注意:跳转指令的指针标号要在该标号引用之后,否则PLC会报错。例如:CJ P1在指针标号之后,PLC会发生报错。
正确写法:先写CJ P1,然后在这一步之后再去写P1的标号。即先引出,再标号。
注意:PLC只有有条件跳转指令,没有无条件跳转指令。如果要得到无条件跳转指令,那么可以使用M8000(运行监视,只要PLC处于run运行状态,则M8000就会一直接通)。
例子:
相关文章
三菱plc步进指令的用法详解
有关三菱plc的知识,在三菱plc编程中步进指令怎么用,步进指令(STL/RET)是专为顺序控制而设计的指令,一个顺序控制过程可分为若干个阶段,又称为步或状态,步进指令的使用说明,一起来学习下。
时间:2022-01-26 08:03:44
三菱plc日期时间指令用法
有关三菱plc的知识,三菱plc中日期时间指令怎么用,如何进行plc时间设置,以下介绍了时钟数据读出指令、时钟数据写入指令的用法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-08 05:25:16
三菱FX系统PLC子程序调用与返回指令用法实例
三菱FX系统PLC子程序调用与返回指令用法实例,子程序调用指令:指令的目标操作元件是指针标号P0~P62,允许变址修改。主程序结束指令的用法,包括子程序嵌套使用等,一起来学习下。
时间:2022-01-05 06:19:38
三菱FX系列PLC主程序结束指令用法实例说明
三菱FX系列PLC主程序结束指令用法实例说明:
时间:2022-01-05 06:17:24
三菱FX系列PLC循环指令用法实例说明
三菱FX系列PLC循环指令用法实例说明,循环指令可以使程序变得简练,使用循环指令可以反复执行某一段程序,只要把这一段程序放在FOR循环开始指令与NEXT循环结束指令之间即可。
时间:2022-01-05 06:13:49
三菱FX系列PLC比较指令用法实例说明
三菱FX系列PLC比较指令用法实例说明:S1、S2为两个比较的源操作数,D为比较结果的标志位软元件,指令中给出是是标志位软元件的首地址(即标号最小的那个)。
时间:2022-01-05 06:11:45
三菱FX系列PLC区间比较指令用法实例说明
三菱FX系列PLC区间比较指令用法实例说明:S1与S2为为区间的起点和终点,即数据的上限和下限。如(1~10)1为下限,10为上限。S为比较源的数据或软元件编号,D为标志位软元件,指令中给出的是标志位软元件的首地址。
时间:2022-01-05 06:08:44
三菱FX系统PLC传送指令用法教程说明
三菱FX系统PLC传送指令用法教程说明,指令说明:S为源操作数,D为目标操作数,源操作数的软元件有:Y、C、V、Z、D、K、H、KNX、KNY、KNM、KNS。
时间:2022-01-05 06:06:11
- 上一篇:三菱FX系统PLC子程序调用与返回指令用法实例
- 下一篇:三菱plc日期时间指令用法