三菱plc日期时间指令用法
来源:电工天下时间:2022-01-08 05:25:16 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc的知识,三菱plc中日期时间指令怎么用,如何进行plc时间设置,以下介绍了时钟数据读出指令、时钟数据写入指令的用法,有需要的朋友参考下。
三菱plc日期时间指令用法
最简单的方法:
在线连接plc,编程软件打开,在线->时钟设置->设定时间,PLC时间设置完成。
然后,用特殊数据寄存器D8018年,D8017月,D8016日来设定要停机的时间,大于等于这个时间,设备停止运行。
1、时钟数据读出指令
时钟数据读出TRD (Time Read)的功能指令编号为FNC166,[D.]可取T、C和D,只有16位运算,占5个程序步。
该指令用来读出内置的实时钟的数据,并存放在[D·]开始的7个字内,实时钟的时间数据存放在特殊辅助寄存器D8013~D8019内,D8018~D8013中分别存放年、月、日、时、分和秒,星期存放在D8019中。图4-93中的X3为ON时,D8018~D8013中存放的6个时钟数据分别读入D0~D5,D8019中的星期值读入D6。
图:时钟数据读出、写入指令
2、时钟数据写入指令
时钟数据写入指令TWR(Time Write)的功能指令编号为FNC167,[S·]可取T、C和D,只有16位运算,占5个程序步。
该指令用来将时间设定值写入内置的实时钟,写入的数据预先放在[S·]开始的7个单元内,执行该指令时,内置的实时钟立即变更,改为使用新的时间。
上图中D10~D15分别存放年、月、日、时、分和秒,D16存放星期。X4为ON时,D10~D15中的预置值分别写入D8018~D8013,D16中的数值写入D8019。
三菱plc生产日期与版本
有关三菱plc生产日期与版本信息的查看方法,依据FX3U制造编号的确认生产日期,通过铭牌与产品正面确认,X3U版本生产日期的确认方法。
相关文章
三菱PLC自锁控制应用程序的例子
分享一个plc编程实例代码,三菱PLC自锁控制应用程序,主要包括自锁程序的控制要求,硬件电路设计(主回路、PLC原理图与语句表等),并分析了该自锁控制应用程序的执行过程,供大家参考。
时间:2022-03-18 06:23:04
三菱plc步进指令的用法详解
有关三菱plc的知识,在三菱plc编程中步进指令怎么用,步进指令(STL/RET)是专为顺序控制而设计的指令,一个顺序控制过程可分为若干个阶段,又称为步或状态,步进指令的使用说明,一起来学习下。
时间:2022-01-26 08:03:44
三菱FX-PLC实现电动机连续运转控制(起保停)的例子
有关三菱FX-PLC的编程实例,电动机怎么实现连续运转控制(起保停),根据需求设计出电动机连续运行的程序,以下是该PLC程序的I/O地址分配、I/0接线图与程序代码,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:43:27
三菱FX-PLC实现电动机正反转控制的代码
有关三菱FX-PLC的编程实例,用三菱PLC设计出电动机正反转控制,要求进行I/O地址分配,绘制I/O接线图,然后根据需求来编写PLC程序,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:41:55
三菱FX-PLC实现3台电动机顺序启动控制的例子
有关三菱FX-PLC的编程实例,3台电动机如何实现顺序启动控制,可以用参考三菱PLC进行3台电动机顺序启动控制的设计,以下是I/O地址分配、I/O接线图与程序代码,供大家参考。
时间:2022-01-21 07:40:04
三菱FX-PLC设计通电和断电均延时的梯形图
有关三菱FX-PLC编程的例子,设计一个通电和断电均延时的梯形图,可以用三菱FX系列PLC来实现,以下是具体的任务需求,以及PLC程序代码,供大家参考。
时间:2022-01-21 07:38:25
三菱FX-PLC实现按钮计数控制的例子
有关三菱FX-PLC的编程实例,如何来实现按钮计数控制,可以用三菱FX-PLC编程实现,按钮X000每接通一次,计数器C0计数值(当前值)增1,当计数器C0的当前值为4时,Y000接通,信号指示灯亮。
时间:2022-01-21 07:32:07
三菱FX系统PLC子程序调用与返回指令用法实例
三菱FX系统PLC子程序调用与返回指令用法实例,子程序调用指令:指令的目标操作元件是指针标号P0~P62,允许变址修改。主程序结束指令的用法,包括子程序嵌套使用等,一起来学习下。
时间:2022-01-05 06:19:38
- 上一篇:三菱FX系列PLC跳转指令用法实例说明
- 下一篇:三菱plc计时器编程实例讲解