三菱FX系列PLC比较指令用法实例说明
来源:电工天下时间:2022-01-05 06:11:45 作者:老电工手机版>>
三菱FX系列PLC比较指令
1、指令说明
S1、S2为两个比较的源操作数,D为比较结果的标志位软元件,指令中给出是是标志位软元件的首地址(即标号最小的那个)。
源操作数有:T、C、V、Z、D、K、H、KNX、KNY、KNM、KNS。
标志软元件有:Y、M、S。
2、使用方法
CMP比较指令将源操作数S1的数据与S2的数据作对比,并将比较的结果传送到目标操作数D中。比较有三种情况,大于、等于、小于。
CMP指令可以比较两个16位二进制数,也可以比较两个32位二进制数。在比较32位操作时,需使用前缀D,例如:
CMP指令也有可以脉冲操作方式,使用后缀P,例如:
只有在驱动条件由OFF变为ON时进行一次比较。
以下是比较指令的用法举例:
定时器T0的值与50作比较。
(1)当T0<50时,M2接通,Y002被置位;
(2)当T0=50时,M1接通,Y001被置位;
(3)当T0>50时,M0接通,Y000被置位。
相关文章
三菱plc步进指令的用法详解
有关三菱plc的知识,在三菱plc编程中步进指令怎么用,步进指令(STL/RET)是专为顺序控制而设计的指令,一个顺序控制过程可分为若干个阶段,又称为步或状态,步进指令的使用说明,一起来学习下。
时间:2022-01-26 08:03:44
三菱plc日期时间指令用法
有关三菱plc的知识,三菱plc中日期时间指令怎么用,如何进行plc时间设置,以下介绍了时钟数据读出指令、时钟数据写入指令的用法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-08 05:25:16
三菱FX系统PLC子程序调用与返回指令用法实例
三菱FX系统PLC子程序调用与返回指令用法实例,子程序调用指令:指令的目标操作元件是指针标号P0~P62,允许变址修改。主程序结束指令的用法,包括子程序嵌套使用等,一起来学习下。
时间:2022-01-05 06:19:38
三菱FX系列PLC主程序结束指令用法实例说明
三菱FX系列PLC主程序结束指令用法实例说明:
时间:2022-01-05 06:17:24
三菱FX系列PLC循环指令用法实例说明
三菱FX系列PLC循环指令用法实例说明,循环指令可以使程序变得简练,使用循环指令可以反复执行某一段程序,只要把这一段程序放在FOR循环开始指令与NEXT循环结束指令之间即可。
时间:2022-01-05 06:13:49
三菱FX系列PLC区间比较指令用法实例说明
三菱FX系列PLC区间比较指令用法实例说明:S1与S2为为区间的起点和终点,即数据的上限和下限。如(1~10)1为下限,10为上限。S为比较源的数据或软元件编号,D为标志位软元件,指令中给出的是标志位软元件的首地址。
时间:2022-01-05 06:08:44
三菱FX系统PLC传送指令用法教程说明
三菱FX系统PLC传送指令用法教程说明,指令说明:S为源操作数,D为目标操作数,源操作数的软元件有:Y、C、V、Z、D、K、H、KNX、KNY、KNM、KNS。
时间:2022-01-05 06:06:11
三菱FX系列PLC批量传送指令用法实例
三菱FX系列PLC批量传送指令用法实例1、指令说明 S为源操作数,D为目标操作数,N为数据个数。源操作数的软元件有KNX、KNY、KNM、KNS、T、C、D、K、H。目标操作数的软元件有:KNY、KNM、KNS、T、C、D。
时间:2022-01-05 05:47:16