西门子plc扫描次数如何选择?
来源:电工天下时间:2015-11-04 03:13:12 作者:老电工手机版>>
一、西门子plc扫描次数的选择方法
当使用micro/win 32编程软件控制plc时,可以指定plc执行的循环扫描次数(1~65535次),来对plc进行监控。
将PLC置STOP模式,选择主菜单“调试(Debug)”一“首次扫描(First Scans...)”即可执行单次扫描;若要指定PLC执行的循环扫描次数,可选择主菜单命令“调试(Debug)”一“多次扫描( Multiple Scans...)”,在弹出的“执行扫描(Execute Scans)”对话栏内,输入所需的扫描次数,单击“OK”按钮确认即可。
二、西门子300 plc运行时查看扫描周期的方法
1、电脑连接到CPU上,在SIMATIC管理器中打开你的项目,选择菜单PLC/Module Information(模块信息),打开CPU的模块信息对话框,选择Scan Cycle Time“扫描循环时间)子项,可以在线检查所选择的CPU的最小循环时间、最大循环时间和当前循环时间。
2、可以打开硬件组态界面,双击CPU,选择”Cycle/Clock Memory(循环/时钟存储器)子项,检查设定的“Scan Cycle Monitoring Time (ms)(循环扫描监视时间),它是组态的最大扫描循环时间,一个扫描周期如果超过了这个时间,CPU就会进入停机状态。
三、西门子s7-200中对plc扫描周期的通俗理解
读程序时如果考虑扫描周期,有的程序看着是这种意思,加上扫描周期后再分析,完全不一样。
有关plc扫描周期的解答:
假如你拿着一页纸,这一页纸上面从上到下都是算术题,算术题的数都要用字母代替,当从上到下看这些题时,会把各个字母的值带到算式中计算,看题的顺序只能从上到下,不能回头。最好把自己想象成plc。
四、西门子plc缩短程序扫描周期的方法
提高西门子plc运行效率,缩短完成相同任务时的执行时间。
西门子plc如何缩短程序扫描周期?
方法:
1、没必要共享信号时,放置在同一网络里的多条指令,会产生额外的进出栈操作(具体可以转成STL来分析),而且如果不是逻辑要求,应避免横向串联,这样至少可以减少一个“与”指令。好处仅仅是放在一个网络里,感觉紧凑一点。
2、合理使用立即IO指令(尽量减少使用)节约PLC处理立即指令的转换时间。
3、计算中尽量使用计算结果存储器,而不用过渡存储器。
4、可以用“字”的时候尽量避免用“双字”,可以用整数时,尽量避免用实数。
5、尽量避免数据类型转换,不得不用时,尽量用AC存放中间变量,减少转换次数。或者编程时先预留出存储空间,比如:用VW2存整数时,VW0空出不用,就可以直接以VD0的形式来进行访问VW2中的数据;
6、减少非必要网络扫描,把可以设条件执行的网络(特别是AIW、AQW),归类到子程序中作条件调用(例如定时中断);
7、在保证工艺要求前提下,适当减小发生中断的频率;
相关文章
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法
如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20
西门子s7-300中cpu扫描时间过长系统停机怎么办?
西门子s7-300中cpu扫描时间过长导致系统停机的解决方法,CPU会因看门狗超时而导致系统停机,同时会触发定时错误OB80,可以参考下本文的解决方法与步骤。
时间:2020-04-08 11:51:37
西门子S7-200与G110变频器通讯USS库如何选择?
西门子S7-200与G110变频器通讯USS库的选择方法,S7-200的USS指令库现在能够完全支持MicroMaster MM3系列和MicroMaster MM4系列产品,以及SINAMICS G110系列产品。
时间:2020-03-10 11:15:32
【图】西门子s7-plcsim仿真软件仿真对象的选择方法
西门子s7-plcsim仿真软件仿真对象的选择方法,在s7-plcsim应用窗中设置有s7-plcsim仿真用的“仿真对象选择”快捷按钮,用于指定与显示仿真对象,一起来看看。
时间:2020-02-21 09:56:30
【图】西门子plc二分频电路图及扫描周期
有关西门子plc二分频电路图的知识,介绍了二分频电路的扫描周期与分析程序,PLC运行过程就是不断的一次又一次的从头到尾的询问判断每一个指令,即循环扫描。
时间:2015-11-29 02:20:51
plc扫描周期及计算单位
plc扫描周期是什么,如何理解plc的扫描周期,plc扫描周期是指plc从主程序第一行一直执行到最后一行后重回到第一行所需要的时间,plc扫描周期的计算方法。
时间:2015-11-19 13:17:20
【图】西门子step7-mirco/win软件执行有限次扫描的操作步骤
西门子step7-mirco/win软件执行有限次扫描,包括执行单次扫描与执行多次扫描,指定plc对程序执行有限次数扫描(从1次扫描到65,535次扫描),通过指定plc运行的扫描次数,监控程序过程变量的改变。
时间:2015-11-19 07:25:29
西门子S7-300中RLO上升沿检测指令与程序扫描时间的关系
西门子S7-300中RLO上升沿检测指令与程序扫描时间的关系,S7-300的RLO上升沿检测指令 -(P)- 的作用是否会受程序扫描时间影响,不了解的朋友参考下。
时间:2015-10-31 15:27:23