西门子plc忘记密码与清除密码的方法
来源:电工天下时间:2016-01-11 16:18:03 作者:老电工手机版>>
一、西门子plc忘记密码
即使CPU 有密码保护,也可以使用以下功能:
1.读写用户数据;2.启动,停止 CPU;3.读取和设置实时时钟;
如果不知道密码,用户不能读取或修改一个带三级密码保护的CPU中的程序。
二、西门子plc清除密码
如果不知道CPU的密码,必须清除CPU内存,才能重新下装程序。执行清除CPU 指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡,其内容也不会改变。
清除密码后,CPU中原有的程序将不存在。
1.要清除密码,可按如下操作:
在Micro/WIN中选择菜单“plc > Clear”。选择所有三种块并按"OK"确认。
图1. 选择要清除的块
输入“CLEARPLC”
图2. 输入清除密码
“CLEARPLC”是所有密码的通用清除口令,但会引起相关程序等的丢失。
2、方法二,通过程序“wipeout.exe”来恢复CPU 的缺省设置。这个程序可在STEP 7-Micro/WIN 安装光盘中找到;或者在ProDIS网站上下载,FAQ号2123168。
执行程序“wipeout.exe”不仅删除用户程序,而且会将CPU恢复成缺省设置,即网络地址:2、波特率:9.6K。
注意:wipeout.exe软件不能与USB/PPI电缆配合使用。
3.另外,还可以在CPU上插入一个含有未加密程序的外插存储卡,上电后此程序会自动装入CPU并且覆盖原有的带密码的程序。然后CPU可以自由访问。
建议保存好程序的备份。而程序注释只存在于离线程序,并没有下载到CPU。对于POU(程序组织单元,包括子程序、中断程序等)的密码,如果忘记则无法打开。
相关文章
西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法
西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,以及上升沿和下降沿的主要作用说明。
时间:2022-09-20 19:49:42
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子s7-200服务器配置方法及注意事项
有关西门子s7-200作为服务器的配置方法,对CPU224重新进行“以太网向导”配置,包括指定了模块在CPU中的位置,以及地址、子网掩码、网关等的配置。
时间:2021-10-08 09:32:06
plc编址方式:西门子plc符号名编址方法
plc的编址方式,元件的编址方式,分为位编址、字节编址、字编址、双字编址,西门子plc符号名编址方法,有绝对编址方法、符号名编址等,一起来了解下。
时间:2020-11-17 09:18:03
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法
有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法
有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法
有关西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法,快速精确定位控制的应用,采用PTO的多段管线工作方式实现粗定位,PTO的单段管线方式实现精定位。
时间:2020-04-23 11:15:58
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13