西门子plc s7-300扫描周期与定时器的关系
来源:电工天下时间:2015-10-24 12:32:06 作者:老电工手机版>>
西门子plc s7-300扫描周期与定时器的关系
问题:
西门子s7-300plc程序的扫描周期如果是150ms,是否无法取到一系列稳定的周期小于150ms的时钟计时器,因为一个周期需要长于时钟的计时时间。
解答:定时器有专门的存储区,定时器的计时与系统的扫描周期无关。
一个定时器使能以后,除非使能信号改变或者是其他相关信号变化,否则定时器按照自己的规则继续运行。运行完成后,输出相应状态,该状态不因扫描周期变化而变化,只取决于自身的条件。
在使用中,尤其是一些使用stl编程的朋友有时会遇到定时器不听话的现象,其实是与我们的扫描有关的。
建议涉及到定时器使能和使用的程序不要跳转,而是要每周期扫描。
因为,plc中所谓状态,其实是由rlo来决定的,而这个东西有时是靠前一周期和后一周期的区别来决定的。
相关文章
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子step7功能块定时器参数说明图解
西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子plc定时器指令的种类_西门子plc定时器指令的刷新方式
西门子plc定时器指令的种类与刷新方式,s7—200 plc定时器种类,分为接通延时定时器(TON)、有记忆接通延时定时器(TONR)和断开延时定时器(TOF),定时器的分辨率(时基)与刷新方式。
时间:2020-04-23 10:45:14
西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法举例
西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法,有记忆接通延时定时器的当前值可以记忆,TONR定时器只能用复位指令进行复位操作,使当前值清零。
时间:2020-04-23 10:45:12
西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法
西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法,介绍了定时器指令的作用、定时器的组成,定时器种类分为脉冲定时器、扩展定时器、接通延时定时器、带保持的接通延时定时器、断电延时定时器等。
时间:2020-04-23 10:26:03
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27