已存储程序的MMC卡出现故障怎么办?
来源:电工天下时间:2015-10-20 15:54:51 作者:老电工手机版>>
已存储程序的MMC卡故障的原因与解决方法
问题描述:
两个CPU,一个313-2DP,另一个是313C。一张MMC卡(已带程序)
刚开始测试时先将MMC卡插入 CPU-313-2DP中,然后下载了些程序进去;然后又将MMC卡插入CPU-313C中(原先的程序未删除),CPU-313C报故障,黄灯始终闪烁,并且通讯不上。
出现报错:
原因如下:
MMC卡中已经下载进去了硬件配置,而MMC卡中组态的硬件与实际不一样,造成CPU(313C)无法启动(黄灯一直闪烁),所以通讯不上。
解决方法:
将MMC卡插回到原先的CPU中(313C-2DP)
在STEP 7中 点击可访问节点,找到“块“将原先的程序全选中—删除(会提示一些CPU自导的功能块无法删除,可以忽略掉)
然后,再将MMC卡 查到CPU-313C-2DP中,上电后恢复正常。