西门子plc以太网模块profinet通讯连接状态诊断方法

西门子s7-300以太网模块在 profinet 网络中既可以作为控制器也可以作为设备,当 profinet 连接中断时,可以采用本文的判断方法进行诊断故障所在。

以 cp343-1 作为控制器为例,两个设备分别为et200sp和et200m。

如图:
西门子<a href=/plc/ target=_blank class=infotextkey>plc</a>以太网模块profinet通讯连接状态

Profinet 通讯中现场设备作为数据的提供者,会向控制器发送数据到 I 区。在发送的 PN 的报文中,按照槽位的顺序添加内容,输入模块槽位:输入数据+IOPS;输出模块槽位:IOCS。IOPS 表示 IO 数据的提供状态(数据是好的还是坏的);IOCS表示IO 数据的消费状态(Q 数据使用状况)。如图2,CP 的PN 通讯程序块 FC11 "PNIO_SEND"和 FC12 "PNIO_RCIV" 提供了IOCS/IOPS 的输出管脚,可以用于通讯状态的评估。

西门子plc以太网模块profinet通讯连接状态2

IOCS/IOPS 的有效长度和通讯的数据长度有关,每个字节的输入/输出,对应一位IOCS/IOPS 输出,ET200SP 站点,输入地址0-7 8个字节,对应 IOPS 8位,即MB202;输出地址0,一个字节,对应IOCS 一位,即M200.0。

ET200M 站点,输入地址8 ,1个字节,对应 IOPS 1位,顺序后延即M203.0;输出地址1,一个字节,对应IOCS 一位,顺序后延即M200.1。

如果现场设备只是发生故障,通讯没有中断,例如 ET200SP  AI模块被拔出,只有相应的 IOPS 位置位,即MB202。

如果此时现场设备和控制器的连接中断,则现场设备相应的所有 IOPS/IOCS 都会置位,如图7。此时,ET200M IOPS/IOCS 位全部置位,ET200M 此时可能掉站。

注意,某些极端情况,例如 ET200SP 所有的IO 模块都被拔出,IOPS/IOCS 也会全部置位,但是此时通讯连接并没有中断。因此要根据现场实际情况来判断。

    相关文章
    • 西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

      西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

      西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。

      时间:2020-04-25 13:50:53

    • 西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

      西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

      西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。

      时间:2020-04-23 11:24:40

    • 西门子plc模拟量模块接线图的设计

      西门子plc模拟量模块接线图的设计

      有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。

      时间:2020-04-23 11:20:26

    • 西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

      西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

      有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。

      时间:2020-04-23 11:19:03

    • 西门子S7-200与G110变频器通讯USS库如何选择?

      西门子S7-200与G110变频器通讯USS库如何选择?

      西门子S7-200与G110变频器通讯USS库的选择方法,S7-200的USS指令库现在能够完全支持MicroMaster MM3系列和MicroMaster MM4系列产品,以及SINAMICS G110系列产品。

      时间:2020-03-10 11:15:32

    • 西门子plc模块支持哪些传感器类型?

      西门子plc模块支持哪些传感器类型?

      有关西门子plc模块支持哪些传感器类型,包括西门子s7-200、西门子s7-200smart、西门子s7-1200、西门子s7-300等支持的传感器类型,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-03-09 10:00:56

    • 【图】西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装

      【图】西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装

      西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装,两种硬件连接方式:一种是通过pc/ppi 电缆直接连接,另一种是通过带有mpi电缆的通信处理器连接,step7-micro/win32软件安装包基于windows的应用软件。

      时间:2020-02-21 10:58:43

    • 西门子s7-300系列plc模块化结构设计图解

      西门子s7-300系列plc模块化结构设计

      西门子S7-300系列PLC是模块化结构设计,各种单独模块之间可进行广泛组合和扩展,主要组成部分有导轨(RACK)、电源模块(PS)、中央处理单元模块(CPU)、接口模块(IM)、信号模块(SM)、功能模块(FM)、通信处理器(CP)等。

      时间:2020-02-21 09:57:47

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有