西门子s7-400程序丢失并找回的曲折过程
来源:电工天下时间:2015-10-20 16:36:32 作者:老电工手机版>>
西门子s7-400程序丢失并找回的曲折过程
一台S7-400plc,在使用过程中出现网络故障,经过多次检查仍不能排除故障,维修人员就对plc进行重新启动。
到现场后,发现CPU处于运行状态后,有一块CP443通讯卡始终处于STOP状态,且有一个子站连接不到DP网络上。后用编程器上载程序来检查,发现该子站DP地址不对,同时组态的硬件也不一样,发现运行的程序不是最终的程序了。检查S7 400PLC电池,两颗电池没有报警,且开关在1位置,排除电池弱造成程序丢失的可能,怀疑维修人员在处理过程中有人不小心将PLC的开关拨到了MRES,悲剧就这样发生了。
原来,该设备前一段时间进行了搬迁改造,增加了一块CP443通讯卡,硬件组态和程序进行了修改,但改造过程中,对最新程序没有进行写卡工作,造成存储卡里面的程序还是未搬迁前的程序,不能和整线设备通讯,设备联动运行不起来了。
找源程序来重新下载,但厂家提供给我们的程序通过S7编程软件打不开,再联系厂家,厂家备份的程序他们也打不开,厂家再找,找到一个原程序,传下去,设备能正常启动了,但PID调控参数不能修改数据,再检查,发现不是最终程序,操作屏上PID参数对应的数据块不是使用的数据块。此时,已经10个小时过去了,为保证生产,只好通过编程器按照原来记录的操作屏上PID参数硬写入数据块中,设备正常运行了。
设备运行起来了,只是每更改一个牌号,都需要对参数进行修改,但只要设备能正常运行起来,压力就小多了,再检查原来打不开的程序,发现缺少一个s7link,添加一个s7链接后可以打开了,但打开来检查,发现也不是最终的程序,厂家原来调试的技术人员变动,最新程序也找不着了,该设备还处于维保阶段,只好重新再来修改程序。
注重细节,才不会出错:
一是该最终原程序厂家调试完成后没有进行写存储卡工作;
二是在使用过程中没有做好程序的备份工作;
三是维修人员认识和经验不足,找不出故障就用复位的办法,而不是通过监控等查找最终原因。
四是生产厂家没有保存好最终源程序,造成最终源程序丢失。
细节决定成败,功夫做在平时,一件简单的事情,也会有这么多问题,S7-400程序丢失,实在不应该啊。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc S7200多个寄存器累加程序
西门子plc S7200多个寄存器的累加程序,计算CS校验码,如何实现多个寄存器的累加,多个寄存器的地址是连续的,可用指针指令进行累加。
时间:2022-09-18 14:31:47
plc流量累积计算程序实例
plc流量累积计算程序实例,plc计算流量累积的方法,plc在流量显示和累积计量上的应用,西门子plc中如何解决流量累积问题的方法,一起来了解下。
时间:2022-09-18 14:29:15
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南
本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16