西门子s7-200看门狗复位指令的用法
来源:电工天下时间:2015-10-14 14:33:25 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200看门狗复位指令的用法
看门狗复位指令wdr(watch dog reset)无操作数,看门狗复位指令又称看门狗,在s7-200cpu程序系统中允许看门狗定时器被重新触发(复位),这样可以增加此扫描所允许的时间。
如果强烈的外部干扰使plc偏离正常 的程序执行路线.看门狗定时器不再被复位,定时时间到时,plc将停止运行,看门狗定 时器定时时间的默认值为500ms。
当plc的特殊i/o模块和通信模块的个数较多时进入run模式时对这些模 块的缓冲存储器的初始化时间较长,可能导致看门狗定时器动作。带数字量输出的扩展 模块也存一个监控定时器,每次使用看门狗复位指令,应该对每个扩展模块的某一个输 出字节使用一个立即写指令(biw)来复位每个模块的看门狗。
如果for-nfext循环程序的执行时间过长,可能超过监控定时器的定时时间,可以 将wdr指令插入到循环程序中,而且在终止本次扫描之前,下列操作过程将被禁止。 通信(r由端口方式除外),i/o更新(立即i/o除外),强制更新。sm位更新(sm0, sm5?sm29不能被更新),运行时间诊断,由于扫描时间会超过25s, 10ms和100ms定 时器将不会正确累计时间,在中断程序中的stop指令,如果带数字输出的扩展模块 没有被s7-200写,则此看门狗定时器将关断输出。
跳转指令jmp若在它对应的标号之后(即程序往回跳),可能因连续反复跳步使它 们之间的程序被反复执行,使监控定时器动作。为了避免出现这样的情况.可以在]mp 指令和对应的标号之间插入wdr指令。
使用wdr指令时要小心,因为如果用循环指令去阻止扫描完成或过度地延迟扫描 完成的时间。
在终止本次扫描之前,下列操作过程将被禁止:
1、通信(自由端口方式除外)
2、i/o更新(立即i/o除外)。 ?强制更新。 ?sm位更新(sm0,sm5?sm29不能被更新)。 ?运行时间诊断。
3、由于扫描时间超过25s,10ms和100ms定时器将不会正确累计时间。
4、在中断程序中的stop指令。
5、带数字发输出的扩展模块也包含一个看门狗定时器.如果模块没有被s7-200写, 则此看门狗定时器将关断输出。在扩展的扫描时间内.对每个带数字量输出的扩 展模块进行立即写操作,以保持正确的输出。
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程

有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别

有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27