西门子s7-200置位与复位指令的用法举例
来源:电工天下时间:2015-09-30 13:44:30 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200置位与复位指令的用法
STEP 7-MICro/WIN的帮助文件中描述为:
输入/输出 操作数 数据类型
位 I, Q, M, SM, T, C, V, S, L 布尔
N VB, IB, QB, MB, SMB, SB, LB, AC, 常数, *VD, *AC, *LD 字节
设置(S)和复原(R)指令设置(打开)或复原指定的点数(N),从指定的地址(位)开始。可以设置和复原1至255个点。如果"复原"指令指定一个定时器位(T)或计数器位(C),指令复原定时器或计数器位,并清除定时器或计数器的当前值。
置位指令(S)就是往指定的存储区位里写“1”,复位指令(R)就是将指定的存储区位里的“1”写成“0”。
一般在程序中置位指令(S)和复位指令(R)成对使用。
例子:可以用置位指令(S)将M0.0置“1”,或再用复位指令(R)将M0.0置“0”,然后用它的常开、常闭触点去做控制用途。在一个程序中可以对一个或多个位多次置位和复位,但是在编程时要注意:在一个程序中多次对一个或多个位多次置位和复位后,最终这个(或多个)位到底是“1”,是“0”,取决于CPU在一个扫描周期结束时最后一个指令是“置位”还是“复位”,以免程序运行时出现错误。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程
有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别
有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27