有关西门子s7-300plc复位与格式化的方法与步骤,复位存储器将操作模式开关转换从STOP位置到MRES 位置,STOP LED 熄灭1s,亮1s,再熄灭1s后保持亮。

西门子s7-300plc复位与格式化

将操作模式开关转换从STOP位置到MRES位置并保持至少3 秒钟,直到红色的“STOP”发光二极管开始慢闪为止。

请释放开关,并且最多在3 秒内将开关再次转到MRES 位置。当“STOP”LED 快闪时,CPU 已经被复位。如果“STOP” 发光二极管没有开始快闪,请重复执行此过程。

复位存储器的用法:

将操作模式开关转换从STOP位置到MRES 位置,STOP LED 熄灭1s,亮1s,再熄灭1s后保持亮。

放开开关,使它回到STOP位置,3s内把开关又回到MRES,STOP LED以2Hz的频率至少闪动3s,表示正在复位,最后STOP LED一直亮,可以松动模式开关,完成。

一、复位CPU存储器的步骤

1、将钥匙转至STOP 位置。

2、将钥匙转至MRES 位置并保持在此位置,直至STOP LED 第二次点亮并持续处于点亮状态(需要3 秒)。现在释放钥匙。

3、必须在3 秒内再次将钥匙转至MRES 位置并保持不动,直至STOP LED 闪烁(频率为2 Hz),现在即可释放开关。CPU 完成存储器复位后,STOP LED 会停止闪烁并始终亮起。CPU 已完成对存储器的复位。

二、格式化MMC的步骤

如果CPU 请求存储器复位(STOP LED 缓慢闪烁),则可以通过对选择器开关进行如下设置来格式化MMC:

1、将开关切换至MRES 位置并保持不动,直至STOP LED 点亮并保持亮起(大约9 秒后)。

2、在随后的三秒内,释放开关并再次将其切换至MRES 位置。STOP LED 闪烁,指示正在进行格式化。

    相关文章
    • 西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

      西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

      西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。

      时间:2020-11-17 13:19:15

    • 西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

      西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

      西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。

      时间:2020-04-23 11:24:40

    • 西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

      西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

      西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。

      时间:2020-04-23 10:19:13

    • 西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

      西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

      西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。

      时间:2020-04-23 10:12:27

    • 西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

      西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

      西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。

      时间:2020-04-23 09:36:17

    • 西门子s7-300子程序执行时间的是多少

      西门子s7-300子程序执行时间的是多少

      有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。

      时间:2020-04-08 13:32:13

    • 西门子s7-300下载程序报错原因分析

      西门子s7-300下载程序报错原因分析

      有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。

      时间:2020-04-08 12:38:52

    • 西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

      西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

      如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。

      时间:2020-04-08 11:52:20

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有