QW和PQW编程应用的区别有哪些?
来源:电工天下时间:2015-10-30 16:26:22 作者:老电工手机版>>
1、QW和PQW在编程应用上有什么区别?QW和PQW的区别:
解答:是数字量输入模块的输入信号状态,在每次循环扫描开始时,系统将它们存入过程映像区中的输出表中,即每一循环扫描周期刷新一次。该区可以以位(bit)、字节、字或双字为单位进行访问。
该区多用于数字量(开关量)的输出信号?
解答:是外设I/O存储区。不经过过程映像区输入表直接访问输出模块,即不受扫描周期的约束。该区不能以位(bit)为单位访问外设I/O存储区,只能以字节、字或双字为单位进行访问。
该区多用于模拟量的输出信号。
1)、QW从输入输出(内存)映像区中进行输出,每扫描周期刷新一次,输出一次。QW一般用于数字量信号的输出,QW可以位输出。
2)、PQW为外围(过程)通道输出,不受扫描周期限制,即立即可输出。一般PQW用于模拟量信号输出,PQW最小的输出单位为字节,即不能以位输出。
2、第三方设备和西门子相连时硬件配置里的地址在应用时是用qw还是用pqw给设备赋值啊?
两者均可。一般在plc内存映像区地址之后再排序P区。例如CPU-315内存映像区地址为QB0-QB127,那么PQW可以从PQW128开始排序。
注意,QW可以位输出。PQW最小的输出单位为字节,即不能以位输出,这就是P区数据一致的特性。
相关文章
word与uint用法区别总结
word与uint的用法区别,uint无符号整数,即word型数据,word和uint占用的空间相同,存取数据使用word类型,数据运算处理使用int类型,word类型用于数据存储地址标识,int和dint等类型用于数据运算处理。
时间:2022-09-18 07:58:33
同步式RS触发器是什么,同步式RS触发器的基本结构什么样
1、同步式RS触发器基本RS触发器是一种非同步触发器,不能与系统时钟信号同步。而同步式RS触发器附加了同步功能,能够与时钟信号同步。2、同步式RS触发器的基本结构同步式RS触发
时间:2021-01-15 16:18:37
T触发器是什么,T触发器的基本结构什么样
T触发器是什么,T触发器的基本结构什么样——T触发器是一种触发式双稳态电路,其T端是信号触发端,当触发端的短信号发生变化时,双稳态电路输出会同时发生变化。
时间:2021-01-15 16:16:20
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系——D触发器中的D是英文Delay的缩写,可见D触发器是一种延时电路,集成式D触发器是由一个同步式RS触发器和一个D触发器组成的。
时间:2021-01-15 16:12:03
JK触发器是什么,JK触发器的电路结构什么样子
JK触发器是什么,JK触发器的电路结构什么样子——JK触发器是主从触发器,有两个输入端J,K,称为主从触发信号。JK触发器是数字电路触发器中的一种电路单元,JK触发器具有置0,置1,保持和反转功能。
时间:2021-01-15 16:09:35
【图】plc梯形图程序编写规则有哪些?
plc梯形图程序的编写规则,用好梯形图编程语言,了解一些编程规则是很有必要的,包括线圈右边无触点、线圈不能重复使用、触点水平不垂直等梯形图编程规则。
时间:2020-02-20 11:01:23
【多图】plc控制系统与继电接触控制系统的五点区别
plc控制系统与继电接触控制系统的区别,控制方法、工作方式、控制速度、定时和计数控制、可靠性和可维护性等几个方面的区别,通过对一台单向运行电机的两种控制的比较,说明plc控制系统与继电接触控制系统的区别。
时间:2020-02-20 09:51:03
plc梯形图编程语言是什么?
plc外部接线或者plc硬件的错误,梯形图语言是plc程序设计中经常用到的编程语言,在继电接触器控制系统电路图的基础上演变而来,梯形图语言特别适用于开关量逻辑控制。
时间:2020-02-05 15:08:08