plc顺控指令执行暂停怎么办?

来源:电工天下时间:2015-10-30 16:28:32 作者:老电工手机版>>

plc顺控指令执行暂停问题

问题:

顺控指令执行有时可以使用暂停,让当前步骤暂停吗,等暂停复位后再接着这步做?一般暂停加在那个位置?若不行有什么办法实现?
有网友回答,为了暂停,在原来各步之后增加一个暂停步。

解答:

为了暂停使步的数量增加一倍,编程的工作量增加得太大。

使用下述方法,可以使顺控在任意步结束时暂停:

设置M10.0为转换允许标志,每个转换条件都和M10.0作“与”运算后,作为新的转换条件。M10.0为OFF时,当前步的操作结束后,原来的转换条件满足,但是不能转换到后续步,系统被暂停。M10.0为ON时,才能转换到下一步。