遇到plc双线圈输出问题怎么办?
来源:电工天下时间:2015-09-30 10:24:15 作者:老电工手机版>>
plc双线圈输出问题的多种解决方法
问题1:
OMRON的CPM1A的PC,因为改机器,现在需要一个动作中要一个输出点要用两次。
现在用双线圈输出,可是只有一次有动作,一次没反应,换成一个线圈输出,两个输入点同时控制,也是一样只有一个有动作。
回答:
把两次的输出点替换成为中间继电器,然后再用中间继电器来触发输出点。
比如原来是:
LD 0.00
OUT 10.00
LD 0.01
OUT 10.00
改为:
LD 0.00
OUT 200.00
LD 0.01
OUT 200.01
LD 200.00
OR 200.01
OUT 10.00
这样就可以了
另外如果程序不冲突,哪怕是双线圈输出也是没有问题的。
-----
如何解决三菱plc双线圈问题
有时编写plc程序时,会遇到双线圈问题,导致plc无输出。执行二重输出时,后侧的优先动作。可以使用辅助继电器来解决这个问题。
双线圈输出的问题就解决了。
----------------
在学plc时遇到,什么是双重线圈处理,有什么用,跟单线圈处理有何区别?
但书上却有双重输出的动作和策略这节,它讲到如果顺控程序中执行线圈的双重输出(双线圈),则后侧的线圈优先动作。
那样会出错的。有很少的指令可以出现双线圈问题,其他的就不行了,必须避免,方法很简单,就是把所有会输出双线圈的地方用中间继电器M来代替最后把他们并起来输出线圈就可以了。例如:
ld x0 ld xo
ani x1 改 ani x1
out y0 : out m0
ld x2 成 ld x2
out y0 out m1
ld mo
or m1
out y0
是不是就只有一个Y0 了呢? 没有出现两个Y0 了吧!! 这样就避免了双线圈了, 有多个Y0 输出方法也是一样的。
相关文章
PLC输出类型怎么选择?
继电器问题的一个共同特点:有故障的输出点工作频率比较快,被驱动负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路。因此,在选择和使用plc输出类型时,必须注意如下几个问题。
时间:2022-03-14 09:40:05
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系——D触发器中的D是英文Delay的缩写,可见D触发器是一种延时电路,集成式D触发器是由一个同步式RS触发器和一个D触发器组成的。
时间:2021-01-15 16:12:03
plc输出端接交流感性负载保护电路的方法
plc输出端接交流感性负载保护电路,当plc输出端接交流感性负载时,可接rc元件或峰值抑制器(如压敏电阻)来吸收峰值电压,感性负载产生的瞬时峰值电压因对rc元件充电,其值会降低,或击穿压敏电阻而泄放高压。
时间:2020-08-14 09:55:33
plc与输出设备的连接方法总结
有关plc与输出设备的连接方法,包括plc与输出设备的一般连接方法,plc与感性输出设备的连接,plc与七段led显示器的连接,plc与输出设备连接的注意事项等。
时间:2020-02-20 10:48:08
【问答】继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题
继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题,继电器电路图直接转换为plc的梯形图的方法,plc的输入电路与梯形图的关系,继电器电路图移植为plc梯形图的方法等。
时间:2020-02-20 09:52:40
【图】plc如何节省输入输出点数?
plc节省输入输出点数的方法,以三菱plc来为例,通过以下措施可以节省plc输入点数,包括组合输入、分组输入、矩阵输入、输入设备多功能化、出入触点合并等方法。
时间:2020-02-20 09:08:47
【图】plc双重输出动作问题与对策
plc双重输出动作问题与对策,若在顺控程序内进行线圈的双重输出(双线圈),则后面的动作优先,双重输出(双线圈)在程序方面并不违反输入,但因动作复杂,需要按以下例子修改程序。
时间:2020-02-20 09:05:41
plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法图解
plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法,包括开关量输入与输出电路的隔离,模拟量输入与输出电路的隔离等,各回路隔离设计的技术要点分析。
时间:2020-01-15 09:55:34
- 上一篇:【图】plc内部计数器编程的例子
- 下一篇:教你几招缩短plc程序扫描周期的技巧