教你几招缩短plc程序扫描周期的技巧
来源:电工天下时间:2015-09-30 12:12:52 作者:老电工手机版>>
缩短plc程序扫描周期的方法
提高plc运行效率,缩短完成相同任务时的执行时间。
提醒:初学者不必在意本文归纳的做法,以程序易读、规范为目标,完成功能要求即可。
1、可以用“字”的时候尽量避免用“双字”,可以用整数时,尽量避免用实数。
2、优先使用富余的(硬件连接以外的)IB、IW、ID、QB、QW、QD,其次是M,S;
3、尽量避免数据类型转换,不得不用时,尽量用AC存放中间变量,减少转换次数。或者编程时先预留出存储空间,比如:用VW2存整数时,VW0空出不用,就可以直接以VD0的形式来进行访问VW2中的数据;
4、减少非必要网络扫描,把可以设条件执行的网络(特别是AIW、AQW),归类到子程序中作条件调用(例如定时中断);
5、用XOR指令实现任意位取反(这指令略有难度,调试中更需要认真对位,编程时建议用二进制数);
6、在保证工艺要求前提下,适当减小发生中断的频率;
7、子程序应该尽量减少条件判断的次数,规格化子程序进出口参数,从而减少代码冗余。
8、对于有重复性、耗时的任务,应采用分周期处理;其中包括:把初始化工作分摊到多个周期完成。令多个PID回路的采样时间略有差别,以避免在同一周期内产生多个中断调用,让扫描周期更均匀稳定。
9、对于输入数据较少的子程序调用,可以先判断输入数据是否有变化,如果没有变化(比较方法可参考48楼),可以直接跳过子程序,从而减少扫描周期。
10、尽量把在V区的位变量安排在V511.7内,把使用频率高的VB/VW/VD变量,安排在V4095内,可以缩短程序扫描周期。
11、SM0.0若和其它信号串联,只增加程序大小和执行时间,没有别的作用(如果网络已经满足了左侧必须的触点,没必要再串接SM0.0);
12、没必要共享信号时,放置在同一网络里的多条指令,会产生额外的进出栈操作(具体可以转成STL来分析),而且如果不是逻辑要求,应避免横向串联,这样至少可以减少一个“与”指令。好处仅仅是放在一个网络里,感觉紧凑一点。
13、合理使用立即IO指令(尽量减少使用)节约PLC处理立即指令的转换时间。
14、计算中尽量使用计算结果存储器,而不用过渡存储器。
相关文章
plc单脉冲程序的功能说明
plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
plc梯形图程序与语句表的转换程序
有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-10 07:15:47
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
AB plc程序密码破解方法
有关AB plc程序密码的破解方法,一个非常简单而且实用的破解AB程序密码的方法,共分为三步,需要的朋友参考下。
时间:2021-10-26 06:21:29
plc顺序移位试验程序的方法思路
有关plc顺序移位试验程序的实现思路与方法,其编程思路是若取消某位,则移位到该位为1时,再使之移一位,用梯形图左母线旁的步序号为“行号”,一起来了解下。
时间:2021-10-07 19:34:23
plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法
plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法,梯形图形成的最优化的方法是通过顺序功能图的转换来实现,sfc中转换实现的基本规则,梯形图的编制方法,实例控制顺序功能图与梯形图。
时间:2020-05-16 19:43:12
单脉冲plc梯形图程序原理图解
一个单脉冲plc梯形图程序,有梯形图与时序图的对比,从给定信号(x0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(y1),无论输入x0接通的时间长短怎样,输出y1的脉宽都等于t1的定时时间2s。
时间:2020-05-16 19:30:05
- 上一篇:遇到plc双线圈输出问题怎么办?
- 下一篇:【问答】plc模拟量输入转换过程的实例