电气线路超负荷火灾的预防措施_导线载荷能力口诀
来源:电工天下时间:2016-01-13 14:29:07 作者:老电工手机版>>
电气线路超负荷火灾的预防措施
电气线路因超负荷引起火灾,在电气火灾中占有相当大的比重,经常发生在乡镇企业公共场所和居民家庭中。
原因:一是线路导线截面积太小;二是线路中接入过多的或功率过大的电器设备。
一、线路超负荷火灾原因
电气线路中通过电流时,由于导体自身电阻存在会产生一定热量,其大小为Q=I2RT。
导线选定后,负荷越多,电流I功率越大,导线中产生的热量越多。如电流在导体产生的热量和导体外散出的热量相等,导体保持相对热平衡,导体温度不会上升。如果导体中电流产生的热量大于导体散出的热量,热量积累的结果会使导体的温度不断升高。
一般规定导线工作的最高温度为65℃,这时导线中的电流为安全电流,超过这个电流为线路超负荷。
导线长期超负荷使用可以使绝缘层老化,或者使与导线相邻的易燃物起火。
实验证明,当导线内电流超过安全电流2倍时,线芯温度可达300℃,这时可以闻到臭味,导线局部绝缘层起泡与线芯分离,甚至局部出现冒烟;当导线中通过2.5至3倍的安全电流时,线芯温度可达700℃以上,这时线芯变红,绝缘层起火。
另一方面由于绝缘层长期处在高温情况下,其有机物成份逐渐碳化,碳化部分可能形成半导体,使导线绝缘程度下降,这又有可能造成线路对地或线路间短路,或者漏电,更进一步的加大负荷,产生更高的温度。如此形成恶性循环,进而引起火灾。
二、线路电流与负荷之间的关系
线路发热和电流平方成正比。电流I与负荷功率P有如下关系P=IU,U为电压,对一定线路来说为一定值,由此可知功率越大,负荷越多,电流越大,发热越大,火灾隐患越大。
对于一个线路中的几个用电设备,它们各个功率的总和为整个线路的功率。即:P=P1+P2+P3+……+Pn;各个支路电流之和为整个线路的总电流。即:I=i1+i2+i3+……+in,由此看来线路并联电器越多总功率越大;总电流越大线路发的热量越多。
一般单相电器上都有额定功率和额定电压数,其额定电流即可由I=P/U算出;对于三相电器可用P=IUCOSφ计算,但理论性强,计算不方便,这里给出一经验以式;三相电器电流约等功率千瓦数的2倍,累加各支路电流即可算出整个线路总电流数。
三、导线载荷能力口诀
依据Q=I2RT,当线路中负荷一定,电流一定时,导线的发热和导线自身电阻成正比关系。由R=ρL/S知(ρ为导线电阻率,L为导线长度,S为导线截面积)导线截面积越大,电阻越大,发热越少,火灾危险性越小。但是导线越粗,成本越高,在电力输配过程中除考虑发热条件外还考虑成本、导线强度、电压损失等综合因素。不同截面安全载流量在电工手册等专业书中有专门规定。现介绍一个简便口诀可以很方便的算出导线的安全载流量为多少。
导线的截面积规格有(单位以mm2计):
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185等几种规格。
实用口诀为:
十下五,百上二,25、35四三界;
70、95两倍半,穿管温度8、9折,
裸线加一半,铜线升级算。
口诀以铝芯绝缘导线为基础:
十下五:10mm2以下的铝芯导线安全载流量为导线载面积的五倍。如4mm2的铝导线的安全载流量为4×5=20安培;
百上二:100mm2以上铝线安全载流量为截面积的2倍。如150mm2铝电缆安全载流量为150×2=300安培;
25、35四三界:16mm2和25mm2安全载流量为截面积的四倍;35mm2、50mm2为截面积的三倍;如50mm2铝质电缆安全载流量为50×3=150安培;
70、95两倍半:70mm2、95mm2铝质电缆的安全载流量为其截面积的2.5倍。
穿管温度8、9折:即如果电线穿管保护,使用级别较高时,其安全电流减少为原来的80%;如果电缆使用环境温度超过25℃时,其安全载流量为原来的90%,如果既穿管又高温则安全载流量为原来80%×90%=72%;
裸线加一半:如电缆是无绝缘裸线,其散热条件好,安全载流量在基础上加一半。如4mm2铝线绝缘安全载流量为4×5(十下五)=20安培,如果裸线,其安全载流量增加一半为20+20×1、2=30安培。
铜线升级算:因铜线导电性能好,其安全载流量在铝线基础上升一级计算。如2.5mm2绝缘铜线其安全载流量相当于4mm2的铝线为4×5=20安培,其它类推。
按以上口诀可以方便推算出导线安全载流量,结合前面公式计算各负荷电流总数,可以算出导线是否超负荷。例如某线路共有电器为94600瓦,其电流为I=94600/220=430安培,实际选用电缆为70mm2铝裸电缆,则线路实际安全电流为70×2.5(70、95两倍半)+70×2.5×1、2(裸线加一半)=330安培。线路负荷电流430A大于线路安全电流330A,线路温度高于65℃,线路超负荷。
四、防止线路超负荷的措施
1、在电路敷设时合理选择导线截面积和导线种类,在条件允许情况下留出一定余量,以备扩大生产增大容量时使用。
2、杜绝私拉乱接,严格控制负载。加强对临时用电管理,对线路要定期检查,按期拆除,严禁使用“一地一线”制和裸电线在树上或建筑物上私拉乱绑。不经允许不准私自增加负荷。
3、定期检查线路有无漏电和设备增减,一年至少二次测量线路和设备的对地电阻,发现漏电及时解决。
4、主线路和各分支线路都安装相应保险、自动开关或漏电保护装置,以便及时切断电源,减小事故范围,防止火灾发生。
相关文章
输电线路保护角是什么
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
电气成套自动化控制柜的配置规范实例
有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
电气控制系统继电保护器如何整定?
电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法
如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
塔机电气控制柜电气原理接线图
有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
电气柜成套电气装配与安装方法大全
电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
- 上一篇:电气火灾监控系统设计施工与安装注意事项
- 下一篇:电气火灾或爆炸的正确应对措施