配电房与开关房现场运行规定(图文)
来源:电工天下时间:2017-08-02 07:37:27 作者:老电工手机版>>
【配电房与开关房现场运行规定】
一、 配电(开关房)的运行要求
1、配电房(开关房)中的电气、机械装置等的安全防护设施要备,室内配变要设置符合要求的围栏,室内外的安全警示标志齐全醒目。
2、配电屏的各电器、仪表、端子排等,均应标明编号、名称、路别(或用途)及操作位置,屏面设备排列和配线应整齐美观,开关应垂直安装,相序应一致,各分路应标明线路名称。
3、配电房(开关房)总进线屏应设电压表和电流表,以便监视电压和变压器负荷电流。
4、与室外相通的洞、通风孔应设网罩(网孔应大于10mm×10mm)。电缆沟应采取防水排水措施,进出线电缆管口要密封,大内要有防鼠挡板。
5、配电房(开关房),人应悬挂一次接线模拟图板,并应有绝缘鞋、绝缘手套等安全工具。
二、配电房(开关房)的日常行维护
1、配电房(开关房)必须做好日常的定期检查,巡查周期为每月一次,清扫扩各部位的检查工作也是每月一次,每次巡查均做好记录,发现问题应作缺陷记录并及时处理。记录本应存放在运行班组。
2、恶劣气候,法定节假日和有重要供电任务时应加强巡查工作。
3、配电房(开关房)的巡查内容包括:
① 各利仪表、信号装置指示是否正常;
② 各种设备,各部接点有无过热、烧伤、熔接等异常现象。
③ 导体(线)有无断股、裂纹、损伤,熔断器接触是否良好,空气开关运行是否正常;
④ 各种充气油设备的油色、油温是否正常,有无渗漏现象;呼吸器中的变色硅胶是否正常,充气设备的压力是否正常状态;有无异味和漏气现象。
⑤ 开关指示器位置是否正确;
⑥ 室内温度是否过高,有无异声,异味现象;通风口有无堵塞;
⑦ 照明设备和防火措施、排水设施是否完好;
⑧ 各种标志是否齐全、清晰;建筑物、门、窗等有无损坏,基础有无下沉,有无渗漏水现象,防小动物设施是否完好;
⑨ 周围有无威胁安全、影响运行和阻塞检修车辆通行的堆积物等;
⑩ 接地装置连接是否良好,有无锈蚀,损坏现象。
4、进入配电房(开关房)的所有人员必须遵守《电业安全工作规程》,工作人员应特别注意做好安全措施方可工作。现场工作应由二个或以上人员进行。
相关文章
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?
问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。
时间:2022-06-23 09:05:41
配电房设备3年未维护有什么后果
配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。
时间:2022-06-11 07:03:08
低压配电房安全帽的颜色含义
在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
电力系统中性点运行方式说明
有关电力系统中性点的运行方式,包括中性点不接地系统与中性点直接接地系统、中性点经阻抗接地系统,故障相接地点的对地故障电流为正常运行时对地电容电流的3倍。
时间:2021-08-10 05:07:16
某公司低压配电房安全操作管理规定
此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。
时间:2020-05-21 16:31:05
建筑物配电线路的距离规定,导线与地面的最小距离
有关建筑物配电线路的距离规定,配电线路对地距离,导线与地面的最小距离是多少,配电线路不应跨越屋顶和易燃材料做成的建筑物,也不宜跨越耐火屋顶的建筑物。
时间:2020-04-30 10:54:20
硬母线的弯曲方式及要求_硬母线涂漆颜色的规定
硬母线的分类,有三相交流母线、直流母线等,介绍了硬母线的弯曲方式与要求,硬母线弯曲方式分为平弯、立弯和扭弯等,硬母线的弯曲,一般是在专用的弯模上冷弯。
时间:2020-01-08 16:43:32
- 上一篇:施工现场总配电室安全管理规定(图文)
- 下一篇:输电线路保护角是什么