直埋电缆敷设规范与技术要求总结

来源:电工天下时间:2015-12-22 07:26:12 作者:老电工手机版>>

电缆线路敷设技术要求

1.明确线路走向根据配电要求及设计图纸确定其走向;

2.埋设深度一般应在地下0.7m深处,在与其他电缆接近或与其他管道接近时应埋在地下1m深处;

3.直埋电缆沟的沟底必须平整,或在沟底铺一层厚100mm的细土,并在地面装设标志;

4.电缆穿越路面时应穿套管保护;

5.铠装和铅包电缆的金属外皮两端必须接地。

6.电缆线路的敷设方法有多种,常用的有直埋地敷设,电缆沟敷设、电缆隧道敷设、排管敷设和室内外明敷设。下面简要阐述电缆直埋敷设的施工方法。

二、直埋电缆线路敷设施工方法

首先,挖掘电缆沟:电缆埋地敷设是在地上挖一条深度0.8m左右的沟,沟宽0.6m。沟底平整后,铺上100mm厚的细砂土,作为电缆的垫层。

电缆的敷设一般分人工敷设和机械牵引两种。人工敷设用于规格较小的电缆,两组人员分站在电缆沟两旁,抬着电缆盘架沿敷设方向缓慢前进,将电缆渐渐放出线盘,落入沟内,机械牵引用于各种规格电缆,在电缆沟底,每隔两米放置一副滚轮;在电缆沟一端设放线架,在另一端放置卷扬机或绞盘,以8~10米/每分钟的速度把电缆拉出,落在滚轮上,然后撤出滚轮,将电缆松驰地敷在沟底,以便伸缩。在电缆上再铺上100mm厚的软土或细砂土,上面盖混凝土盖板或粘土砖,覆盖宽度应超过电缆直径两侧5Omm,最后在电缆沟内填土,覆土要高出地面150~200mm,并在电缆线路的两端、转弯处和中间接头处竖立标示桩。

然后,做好中间接头及终端头后,电缆施工即告完成,在交付使用前,还须进行相关测试。

相关文章
  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 护套线的结构组成,护套线敷设方法

    护套线的结构组成,护套线敷设方法

    本文介绍了护套线的结构组成,护套线的敷设方法,护套线敷设的定位,划线以及埋设保护管等准备工作,敷设护套线时,在放线、直敷、弯敷方面的注意事项等。

    时间:2022-09-13 09:51:06

  • 10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

    10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

    10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。

    时间:2022-05-07 20:21:05

  • 高压电缆绝缘寿命有多长

    高压电缆绝缘寿命有多长

    一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。

    时间:2022-05-07 20:16:07

  • 高压电缆的使用寿命是多少年

    高压电缆的使用寿命是多少年

    高压电缆的使用寿命可达50年,在50年内没有过度老化或损坏,都是可以使用的。电缆应用广泛,故障也是多发,在电缆生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等。

    时间:2022-05-07 20:14:52

  • 高压电缆埋深标准是什么

    高压电缆埋深标准是什么

    有关高压电缆的知识,在对电缆进行深埋时沟深及埋地深度是多少,也就是高压电缆埋深标准是怎么样的,一般埋地深度是0.7米,沟深为0.8米,另外直埋电力电缆的敷设要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-05-07 20:12:58

  • 电缆终端头的制作过程,电缆终端头的制作方法

    电缆终端头的制作过程,电缆终端头的制作方法

    有关电缆终端头的制作知识,在制作电缆终端头时必须严格每道工序,按尺寸不能随意切割,剥除电缆铠装外护套,用刀具切齐绝缘内层,以下是电缆终端头的具体制作方法,供大家参考。

    时间:2022-05-05 08:44:49

  • 10kv单根电缆终端头怎么制作

    10kv单根电缆终端头怎么制作

    10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。

    时间:2022-05-05 08:43:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有