本文针对母线槽装卸,储存注意事项及安全使用与维护的讲解,请认真看完以下几项内容。

母线槽安装维护

一、装卸

1、全过程防止潮湿、雨淋、化学物质的侵入。

2、小心装卸、避免母线槽扭曲、碰撞、重压。

3、装卸时,必须在中心起吊,不可在地面或槽体之间拖拉。

4、装卸工具建议使用叉车较为方便。

二、储存

1、防止灰尘、液体侵入,并远离通道。

2、不要储存在室外,避免阳光曝晒。

3、母线槽堆放应在等高的木块隔开,最多不超过5层。

4、安装前不要将包装物全部拆除。

三、安装

1、整个干线系统由多段母线槽单元(按照相应的出厂编号)插接组装而成:每两段母线槽插接安装完毕后,两盖板端头之间的距离为200mm。

2、将两段母线槽两端相互插入后,穿入绝缘螺栓,垫入碗形垫片,用力矩扳手将螺栓拧紧,然后装上接头盖板,扭紧接头螺栓。紧固后的检验要求用0.01mm塞尺检查,应插不进去为宜。

3、母线槽始终端母线插入各自相应出厂编号的始端箱及终端箱内,用尘板将与其上表面固定即可。

4、通电前必须对母线槽系统进行相位和连接性试验。检查接地电阻绝缘电阻,绝缘必须用1000V或500V兆欧表测其冷态绝缘电阻,每段不低于20MΩ。

5、室内馈电母线槽和插入式母线槽水平走向时,根据电流大小可以在每1.8m—2.5m放一支撑,每4.88m垂直走向时放一弹簧支撑,可以释放伸张力。户外母线槽每1.5m放一支撑,水平垂直均相同。

6、母线槽送电:母线槽安装完毕后,应核对相位,确保无误,在TN-S系统中,PE线与N线严禁接错。母线槽受电时,不带有负载的所有母线馈电装置均应处于“分断”状态,受电后,必须测量每只分线箱,确保输入电压正常稳定,不缺相。

四、使用

1、必须验证母线槽干线相序正确,母线槽绝缘电阻不低于20MΩ。

2、保证母线槽干线不受液体、固体的侵入。

3、必须确认安装支架稳固,连接螺栓可靠的连接。

4、接触带电设备的零部件有危险。

5、母线槽开始送电时,不得带负载。

6、检查总的负载电流不超过主母线电流或设计电流。

五、维修

1、必须切断母线槽电源,才能进行维护保养工作。

2、使用三个月后须停电检查连接螺栓紧固情况,每年进行全面检查。

3、出现异常情况请立即断电检查,确定情况后再作处理。

4、必须消除影响母线槽正常运行的不利因素,如滴水、导电粉尘、热源等。

    安装母线槽及维护的注意事项相关的文章
    • 低压母线槽的主要组成部分

      低压母线槽的主要组成部分

      有关低压母线槽的主要组成部分,低压母线槽的有哪些部分组成,包括绝缘支撑、安装板、安装框架、绝缘隔板、带电部件及裸露导电部件等组成部分。

      时间:2019-12-28 08:03:18

    • 配电盘怎么安装?配电盘安装特点及注意事项

      配电盘安装的注意事项

      有关配电盘的安装特点,配电盘的安装要求,以及配电盘安装过程中的一些注意事项,包括配电盘接地、配电盘顶与母线进行连接、控制回路检查等操作。

      时间:2019-07-07 10:36:03

    • 铜芯电缆母线的制作安装要求

      铜芯电缆母线的制作安装要求

      【铜芯电缆母线的制作安装要求】铜芯电缆母线的制作有一定要求,需要详细了解铜母线技术要求,按照指定的技术标准才能制作合乎规格要求的铜芯电缆母线,并了解母线电缆安装

      时间:2017-07-14 10:39:01

    • 封闭式母线怎么安装?封闭式母线安装要求

      封闭式母线安装要求

      有关封闭式母线的安装要求,封闭式母线怎么安装,安装时需要认真对照封闭式母线系统图,检查所有母线的规格、型号避免盲目安装,造成返工影响施工安装质量。

      时间:2016-10-04 15:33:50

    • 密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽有什么不同

      密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽

      密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽的区别,密集绝缘母线槽标准定义为将裸母线用绝缘材料覆盖后,紧贴通道壳体放置,空气绝缘母线槽标准定义为将母线用绝缘衬垫支撑在壳体内,靠空气介质绝缘。

      时间:2016-09-03 15:25:33

    • 硬母线的安装基本要求_母线搭截面的处理

      硬母线的安装要求_母线搭截面的处理

      有关硬母线的安装基本要求,高压母线支持点距离不应大于1.2米,低压母线支持点距离不应大于0.9米,母线搭接面的处理方法,母线排列的要求与方法等。

      时间:2015-12-10 08:01:32

    • 避雷带与接地连接母线过沉降与伸缩缝如何安装?

      避雷带与接地连接母线过沉降与伸缩缝

      有关避雷带与接地连接母线过沉降与伸缩缝的方法,避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理,避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求。

      时间:2015-12-03 08:48:50

    • 母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项

      母线槽安装方法

      母线槽的安装方法,母线通道水平安装,封闭式母线通道安装基本顺序,投入运行的母线通道,三个月内年应紧固母线接头螺栓,以及母线槽安装过程的注意事项。

      时间:2015-12-03 05:33:41

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有